RegistrierenRegistrieren   LoginLogin   FAQFAQ    SuchenSuchen   
Komplexe Wechselstromrechnung - Wann mit Beträgen rechnen?
 
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik
Autor Nachricht
schafsmensch



Anmeldungsdatum: 04.01.2015
Beiträge: 33

Beitrag schafsmensch Verfasst am: 11. Jul 2016 22:00    Titel: Komplexe Wechselstromrechnung - Wann mit Beträgen rechnen? Antworten mit Zitat

Hallo,

ich möchte gerade eine Teilspannung eines Widerstandes ausrechnen und hadere gerade ein wenig.

Gegeben ist eine Reihenschaltung aus ohmschen Wid. und Spule.
U_ges=230V
I=3,49A [phi = phi_u -72,34]
R=20
L=0,2H
f=50Hz

Mein Ansatz wäre eben:
U_=Z_*I_

Das Problem ist, ich habe nur die Phasenverschiebung von Spannung und Strom aber keinen Anfangswert(-winkel). Ich könnte aber auch nicht begründen, warum ich nun einfach mit den Beträgen von Z und I rechnen kann. (Das Problem tritt bei mir irgendwie meistens auf, wenn es darum geht irgendwelche Teilgrößen zu bestimmen)
franz



Anmeldungsdatum: 04.04.2009
Beiträge: 11583

Beitrag franz Verfasst am: 11. Jul 2016 22:38    Titel: Antworten mit Zitat

Vielleicht mit Effektivwerten

X_L = omega L; Z² = R² + X_L² -> I = U / Z -> U_R = I * R (?)
schnudl
Moderator


Anmeldungsdatum: 15.11.2005
Beiträge: 6979
Wohnort: Wien

Beitrag schnudl Verfasst am: 12. Jul 2016 10:29    Titel: Antworten mit Zitat



bedeutet im Einzelnen:



und



Ist die Phase von I (wie bei dir) gegeben, so erhält man die Phase von U durch Addition der Phase von Z.

_________________
Wenn du eine weise Antwort verlangst, musst du vernünftig fragen (Goethe)
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik