Guten Morgen,

Ich habe da eine Aufgabe bei der ich nicht wirklich weiter komme. Habe schon viel nachgeforscht aber so wirklich die passende Antwort hab ich leider nicht gefunden...ich stell sie einfach mal vor:

Der Antriebsmotor einer Kreissäge liegt an 230V und nimmt bei einer Nennbelastung 10,5A auf.
Der Leistungsfaktor ist 0.8.
Zur Verbesserung des Leistungsfaktors wird zuerst ein Kondensator mit 30uF und dann ein weiterer Kondensator mit 150uF parallel geschaltet.

Aufgaben:
a) Berechnen sie jeweils den Leistungsfaktor und den Leistungsstrom. Beurteilen sie beide Schaltungen.

b) Der Leistungsfaktor soll 1 betragen. Berechnen sie den nötigen Kondensator und den nötigen Leistungsstrom.

Hab ehrlich gesagt Null Plan, wie ich das angehen soll, kann mir da jemand helfen?
franz



Anmeldungsdatum: 04.04.2009
Beiträge: 11583

Beitrag franz Verfasst am: 05. Nov 2014 09:25    Titel: Antworten mit Zitat

Als Laie vermute ich sowas.
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 05. Nov 2014 12:19    Titel: Antworten mit Zitat

v_50 hat Folgendes geschrieben:
a) Berechnen sie jeweils den Leistungsfaktor und den Leistungsstrom.
...
b) Der Leistungsfaktor soll 1 betragen. Berechnen sie den nötigen Kondensator und den nötigen Leistungsstrom.


Was stellst Du dir unter einem Leistungsstrom vor? Bist Du sicher, dass das die wortwörtliche Aufgabenstellung ist? Oder steht da nicht vielleicht doch Leitungsstrom anstelle von Leistungsstrom?
v_50



Anmeldungsdatum: 05.11.2014
Beiträge: 2

Beitrag v_50 Verfasst am: 05. Nov 2014 12:57    Titel: Antworten mit Zitat

Ja..gute Frage. Wahrscheinlich hab ich mich beim abschreiben verschrieben. Kann mit beidem nicht wirklich was anfangen- zumindest in dem Zusammenhang. LOL Hammer

Wahrscheinlich ist sowas wie der Leistungsfaktor damit gemeint
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 05. Nov 2014 15:43    Titel: Antworten mit Zitat

v_50 hat Folgendes geschrieben:
Wahrscheinlich ist sowas wie der Leistungsfaktor damit gemeint


Wahrscheinlich nicht. Es ist der Leitungsstrom gemeint. Der Unterschied zu dem in der Aufgabenstellung genannten Motorstrom wird Dir klar, wenn Du Dir das Schaltbild anschaust.

Es gibt zwar einen Energiestrom, den man im Allgemeinen als Leistung bezeichnet, einen Leistungsstrom gibt es dagegen nicht.

Als Hilfestellung zur Lösung schlage ich vor, eine Schaltungsskizze und ein Zeigerdiagramm der Leistungen zu zeichnen.