RegistrierenRegistrieren   LoginLogin   FAQFAQ    SuchenSuchen   
Drehstrom und Nullleiter.
 
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik
Autor Nachricht
macman2010



Anmeldungsdatum: 16.02.2013
Beiträge: 294

Beitrag macman2010 Verfasst am: 20. Mai 2013 18:01    Titel: Drehstrom und Nullleiter. Antworten mit Zitat

Hallo,

habe mir mal überlegt, da der nullleiter ja auch einen Widerstand hat, müssten doch eiglich auch ausgleichsströme über die phasen selbst laufen.

habe da mal ein ersatzschaltbild.



Bild 1.png
 Beschreibung:
 Dateigröße:  78.8 KB
 Angeschaut:  1358 mal

Bild 1.png


Klugscheißerlein
Gast





Beitrag Klugscheißerlein Verfasst am: 21. Mai 2013 15:34    Titel: Antworten mit Zitat

Im Nulleiter fließt ein Strom, der sich aus der vektoriellen Addition der drei Leiterstöme ergibt. Wenn nun aber die drei Leitungen genau gleich belastet sind, ist diese Summe (der Grundwelle) gleich Null, d.h. im Nulleiter fließt kein Strom.

Anders ist es, wenn die Leitungen z.B. durch Leuchtstofflampen gleichmäßig belastet sind, da so eine Leuchtstofflampe eine starke Oberwellenbelastung verursachen kann. Addiert man z.B. die dritten Oberwellen der Leitungen, so addieren sich (trotz symmetrischer Belastung) die Beträge der Ströme der dritten Oberwellen im Nulleiter. Es soll schon vorgekommen sein, dass der Nulleiter damit so überlastet wurde, dass er abbrannte.