Autor Nachricht
PeachLi



Anmeldungsdatum: 23.04.2017
Beiträge: 19

Beitrag PeachLi Verfasst am: 06. Jul 2019 13:46    Titel: Umrechnung von Massenströmen im Kältemittelkreislauf Antworten mit Zitat

Kaudawelch


Zuletzt bearbeitet von PeachLi am 09. Jul 2019 21:56, insgesamt einmal bearbeitet
PeachLi



Anmeldungsdatum: 23.04.2017
Beiträge: 19

Beitrag PeachLi Verfasst am: 08. Jul 2019 18:43    Titel: Antworten mit Zitat

Kaudawelchi..

Zuletzt bearbeitet von PeachLi am 09. Jul 2019 21:56, insgesamt einmal bearbeitet
franz



Anmeldungsdatum: 04.04.2009
Beiträge: 11583

Beitrag franz Verfasst am: 08. Jul 2019 20:27    Titel: Antworten mit Zitat

Wenn Du bitte den zugrundeliegenden Sachverhalt etwas konkreter beschreiben könntest,
vielleicht mit einer Skizze? Als Laie verstehe ich nur "Bahnhof".
Duke711



Anmeldungsdatum: 26.01.2017
Beiträge: 434

Beitrag Duke711 Verfasst am: 09. Jul 2019 11:06    Titel: Antworten mit Zitat

Der Massenstrom ergibt sich ganz einfach über den Volumenstrom des Verdichters und der Dichte im Ansaugtrakt über m' = V' * Dichte. Ganz einfache Geschichte. Und die Dichte ist über Druck und der Temperatur definiert.