RegistrierenRegistrieren   LoginLogin   FAQFAQ    SuchenSuchen   
Einige (leicht zu beantwortende) Fragen zu Wechselstromwider
 
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik
Autor Nachricht
nevermind



Anmeldungsdatum: 26.09.2011
Beiträge: 10

Beitrag nevermind Verfasst am: 28. Sep 2011 10:21    Titel: Einige (leicht zu beantwortende) Fragen zu Wechselstromwider Antworten mit Zitat

Meine Frage:
Hallo,

ich bin mit dem Thema noch sehr unvertraut und möchte einige Grundlegende Fragen stellen, um ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen.

Zu Reihenschaltungen:

1. Der Scheinwiderstand Z von einem Ohmschen Widerstand, einem kapazitiven und einem induktiven Widerstand ist nach der Formel Z = sqrt(R^2 + (XL - Xc)^2) der Gesamtwiderstand, falls die Bauteile in Reihe geschaltet sind, oder?

2. Kann ich, wenn ich nun aber 5 Spulen, einen Ohmschen Widerstand, aber KEINEN Kondensator in Reihe geschaltet habe, einfach bei der obigen "Z-Formel" Xc weglassen und für XL = w * L die 5 Induktivitäten der Spulen addieren und so die 5 Spulen zu einer großen Spule zusammenfassen?

3. Darf ich mehrere gegebene XL bzw Xc in Reihe zu einem XLges bzw XCges addieren und dann in die obige Z-Formel einsetzen?

4. Geht das analog auch für Kondensatoren (Hier müssten die Kapazitäten ja so addiert werden: 1/Cges = 1/c1 + ..... 1/Cn)?

5. Wenn ich nun den Gesamtwiderstand Z errechnet habe, darf ich dann die Formel R = U / I wie beim Gleichstomkreis anwenden?

6. Ich weiß, dass bei einer Reihenschaltung die Stromstärke auch im Wechelstromkreis überall betragsmäßig gleich ist. Aber mit welcher Stromstärke und welcher Spannung rechnet man da? Mit Ueffektiv und Ieffektiv?

Zu Parallelschaltungen:

Der Scheinwiderstand / Gesamtwiderstand berechnet sich ja nach 1/Z = sqrt((1/R^2) + ((1/Xc)-(1/XL))^2)

7. Laut meinem Buch gilt das für die Parallelschaltung EINES Ohmschen Widerstandes, EINER Spule und EINES Kondensators. Was ist, wenn ich aber 5 Kondensatoren, 1 Ohmschen Widerstand, 1 Spule parallel schalte (Je ein Bauteil pro Ast, sodass die Parallelschaltung am Schluss 7 Äste hat)?

8. Wenn ich bei einer Parallelschaltung 1 Ohmschen Widerstand parallel zu 1 Spule parallel zu 5 IN REIHE geschalteten Kondensatoren habe, kann ich die 5 Kondensatoren zu einem großen Kondensator zusammenfassen und dann die obige 1/Z Formel benutzen, oder?

Tausend Dank für Eure Hilfe!!


Meine Ideen:
Dieses Thema beschäftigt mich schon seit Tagen, leider habe ich praktisch kaum eigene Ideen (außer die oben genannten).

Um es zu vereinfachen könnt Ihr ja so antworten:

1. Ja
2. nein
3.....
4....
5....

nur bei 7. Bräuchte ich eine kleine Erläuterung..
Namenloser
Gast





Beitrag Namenloser Verfasst am: 29. Sep 2011 17:03    Titel: Antworten mit Zitat

1) Wenn du die gängigen formeln für Xl und XC benutzt, dann ja.
2) Ja
3) Ja
4) Ja
5) Ja, das ist ja die Idee/Motivation dahinter
6) Kommt drauf an, häufig mit den Effektivwerten, aber kannst natürlich auch alles mit den Wechselwerten berechnen
7)
Es ist 1/Zges = 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3 +...
Dann kannst du mit der FOrmel die beliebig miteinander verrechnen
8)Ja
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 29. Sep 2011 17:22    Titel: Antworten mit Zitat

Namenloser hat Folgendes geschrieben:
aber kannst natürlich auch alles mit den Wechselwerten berechnen


Was meinst du mit Wechselwerten?
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik