Meine Frage:
Ich habe die Ströme und Spannungen an einem realen Trafo, an dem sekundärseitig ein Lastwiderstand angeschlossen ist, berechnet. Dabei bekomme ich für die Spannung (und damit auch dem Strom) über dem Lastwiderstand einen positiven Phasenwinkel. Wie ist das möglich, ich habe ja eigentlich keine Kapazität, sondern nur Induktivitäten und ohmsche Widerstände in der Schaltung?

Meine Ideen:
Ich habe die Ströme/Spannung sowohl mit Excel als auch schriftlich jeweils komplex berechnet und komme am Ende bei beiden Rechnungen auf einen positiven Phasenwinkel. Da der Phasenwinkel des Stroms nur 0,1° ist (bzw. bei Excel 0,096°) hatte ich erst überlegt, ob es ein Rundungsfehler ist, aber da ich auch bei Excel dieses Ergebnis habe wundert es mich schon.

Die Werte sind folgende: U1(primär)=230*e^j0°; R1=R2'=150?; jXL1=jXL2'=j665?; RFe=109k?; jXh=j8571?; RL(Lastwiderstand)=1k? (=> RL'=144k?); ü=12

Meine Ergebnisse: U2'(sekundär, über RL)=212,83V*e^j0,1° (=> U2=17,74V*e^j0,1°) und I2'(sekundär, durch RL)=1,478mA*e^j0,1° (=> I2=17,736mA*e^j0,1°)
Steffen Bühler
Moderator


Anmeldungsdatum: 13.01.2012
Beiträge: 7255

Beitrag Steffen Bühler Verfasst am: 10. Okt 2017 13:23    Titel: Antworten mit Zitat

Willkommen im Physikerboard!

Bei meiner Kristallkugel ist die Batterie alle, daher kann ich gerade nicht sehen, wie Du hier gerechnet hast. Kannst Du das gelegentlich mal mitteilen?

Viele Grüße
Steffen
adno



Anmeldungsdatum: 09.10.2017
Beiträge: 2

Beitrag adno Verfasst am: 10. Okt 2017 16:32    Titel: Antworten mit Zitat

Hier mal die Exceldatei mit Schaltbild und Rechnung.


Trafo-ESB-Rechnung.xls
 Beschreibung:

Download
 Dateiname:  Trafo-ESB-Rechnung.xls
 Dateigröße:  57.5 KB
 Heruntergeladen:  137 mal

Steffen Bühler
Moderator


Anmeldungsdatum: 13.01.2012
Beiträge: 7255

Beitrag Steffen Bühler Verfasst am: 10. Okt 2017 16:58    Titel: Antworten mit Zitat

Der Fehler steckt in Zelle I9. Da soll Uz3 (Zelle I7) durch Z2 (Zelle I3) dividiert werden. Es wird aber durch Zelle I2 dividiert, das ist jedoch Z1.