Beitrag Mayon Verfasst am: 21. Jul 2016 22:45    Titel: Drehstromnetzwerk, Strangströme berechnen (Sternschaltung) Antworten mit Zitat

Meine Frage:
Ich habe folgende Aufgabe:
Ein rechtsdrehendes Drehstromnetzwerk mit der Nennspannung Un=1000V und der Frequenz f=50Hz ist mit 2 symmetrischen Verbrauchern belastet.
Die ohmschen Widerstände betragen R1=70 Ohm und R2= 400 Ohm.
Die Indukstivität der Reaktanzen betrage L=139mH.

Der Verbraucher, um den es zunächst geht ist in Sternschaltung und Besteht auf Spulen-Impedanzen, also auf jedem Strang eine Reihenschaltung von R1 und L.

Gesucht sind die Strangströme I11, I12 und I13.




Meine Ideen:
Um nun auf diese Ströme zu kommen, verwendet man ja die Formel für den Strangstrom:



Für die Impedanz benutze ich dementsprechend die Formel:

Weiter ist wL ja mit den gegeben Werten


Ich bekomme so aber ganz komische Zahlenwerte raus, die so nicht sein können.
Also Lösungsmöglichkeiten für die Strangströme hab ich entweder I= 7,0 A oder I= 12,1 A vorgegeben!

Habe ich irgendwas übersehen oder etwas vergessen?

Leider kann ich kein Bild von dem Netzwerk hinzufügen.

Würde mich über schnelle Hilfe freuen.
isi1



Anmeldungsdatum: 03.09.2006
Beiträge: 2901
Wohnort: München

Beitrag isi1 Verfasst am: 21. Jul 2016 23:17    Titel: Antworten mit Zitat

Stimmt, mit Deiner Formel kommen tatsächlich 7A mit -32° raus, Mayon.
Für den zweiten Verbraucher fehlen wohl noch die genaueren Angaben?
Mayon



Anmeldungsdatum: 21.07.2016
Beiträge: 4

Beitrag Mayon Verfasst am: 22. Jul 2016 15:47    Titel: Antworten mit Zitat

Wie bist du auf dieses Ergebnis gekommen?

Ich komme bei meiner Rechnung auf folgendes:



und



damit ergibt sich dann für Istr= 230,93/43,68 = 5,265

Achso und w ist natürlich
isi1



Anmeldungsdatum: 03.09.2006
Beiträge: 2901
Wohnort: München

Beitrag isi1 Verfasst am: 22. Jul 2016 18:50    Titel: Antworten mit Zitat

Hast Du daran gedacht, dass die Dreiecksspannung 1000V ist, Mayon?
Und bei der Wurzel kommt bei meinem TR 82,5Ohm raus.
Mayon



Anmeldungsdatum: 21.07.2016
Beiträge: 4

Beitrag Mayon Verfasst am: 22. Jul 2016 19:06    Titel: Antworten mit Zitat

Habe alles nochmal nachgerechnet und habe nun das richtige Ergebnis, danke!!
Habe einfach etwas falsch in den Taschenrechner eingegeben, wie ich bemerkt habe...

Wie kommt man nochmal auf den Phasenwinkel Phi?
isi1



Anmeldungsdatum: 03.09.2006
Beiträge: 2901
Wohnort: München

Beitrag isi1 Verfasst am: 23. Jul 2016 07:53    Titel: Antworten mit Zitat

Mayon hat Folgendes geschrieben:
Wie kommt man nochmal auf den Phasenwinkel Phi?
Ich mach das, indem ich z.B. (50 + j30) in den TR eingebe und in Polar umwandle. Man muss nur beachten, dass man den Winkel auf Grad eingestellt hat und nicht auf Bogenmaß.