RegistrierenRegistrieren   LoginLogin   FAQFAQ    SuchenSuchen   
Kurzschlussstrom bestimmen
 
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik
Autor Nachricht
alex97schmid



Anmeldungsdatum: 31.12.2015
Beiträge: 6

Beitrag alex97schmid Verfasst am: 02. Jun 2016 17:18    Titel: Kurzschlussstrom bestimmen Antworten mit Zitat

Hey Leute, ich habe eine Frage zu folgender Aufgabe: s.h.Anhang

Wenn ich den Kurzschlussstrom der Quelle bestimmen möchte, dann schließe ich die Klemme kurz, also R wird überbrückt und L und C sind also parallel geschalten. Aber wieso wird die Impedanz nur aus C gebildet und L komplett vernachlässigt ?



Bildschirmfoto 2016-06-02 um 17.14.17.png
 Beschreibung:

Download
 Dateiname:  Bildschirmfoto 2016-06-02 um 17.14.17.png
 Dateigröße:  128.21 KB
 Heruntergeladen:  137 mal

ML



Anmeldungsdatum: 17.04.2013
Beiträge: 3399

Beitrag ML Verfasst am: 02. Jun 2016 18:46    Titel: Re: Kurzschlussstrom bestimmen Antworten mit Zitat

alex97schmid hat Folgendes geschrieben:
Wenn ich den Kurzschlussstrom der Quelle bestimmen möchte, dann schließe ich die Klemme kurz, also R wird überbrückt und L und C sind also parallel geschalten. Aber wieso wird die Impedanz nur aus C gebildet und L komplett vernachlässigt ?

Der Kurzschlussstrom ist nicht der Strom, den die Spannungsquelle liefern muss, sondern der Strom, der außerhalb vom Gerät ("jenseits" der Anschlussklemmen) im Lastwiderstand fließt, wenn Du als Last R-->o annimmst. Er ist unabhängig von L und hängt nur von U und C ab.
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 02. Jun 2016 23:59    Titel: Antworten mit Zitat

alex97schmid hat Folgendes geschrieben:
Der Kurzschlussstrom ist nicht der Strom, den die Spannungsquelle liefern muss, ...


... jedenfalls nicht in dieser Aufgabe, in der als Kurzschlussstrom der Strom durch den Kurzschluss über dem Lastwiderstand definiert ist. Es gibt auch andere Definitionen ...
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik