Beitrag hansmaulwurf Verfasst am: 18. Jun 2007 08:28    Titel: Transformator Antworten mit Zitat

Hallo und einen schönen guten Tag zusammen...

Ich bin ein wenig verwirrt wegen der Eigenschaft des Übersetzungsverhältnisses eines Transformators.

Also , wenn ich einen Transformator folgender Bauart habe:

Yd5:
laut Tabellenbuch ist das Übersetzungsverhältnis: ü= sqrt(3)*N1/N2

Ich habe aber folgendes gerechnet:
N1/N2=U1/U2 (U1 und U2 , sind die Außenleiterspannungen)

Der Trafo ist primärseitig im Stern geschaltet also habe ich an meiner Wicklung eine Spannung von U1/sqrt(3) anliegen ?!!!
Sekundärseitig handelt es sich um eine Dreieckschaltung, also habe ich U2 auch an der Wicklung anliegen. Demnach wäre mein Verhältnis doch

ü=U1/(U2*sqrt(3)) ??? Wie kann man diesen Widerspruch erklären ? grübelnd

Vielen Dank für eure Hilfe

Mfg hans
schnudl
Moderator


Anmeldungsdatum: 15.11.2005
Beiträge: 6979
Wohnort: Wien

Beitrag schnudl Verfasst am: 19. Jun 2007 07:13    Titel: Antworten mit Zitat

Betrachte mal nur die Strangspannungen (also die Spannungen an den einzelnen Wicklungen):



Die verketteten Spannungen sind an der Primärseite aber um den Faktor grösser:



Da es aber die verketteten Spannungen sind, die primärseitig zählen, kommst du auf das besagte Übersetzungsverhältnis:


_________________
Wenn du eine weise Antwort verlangst, musst du vernünftig fragen (Goethe)
hansmaulwurf



Anmeldungsdatum: 09.07.2006
Beiträge: 140

Beitrag hansmaulwurf Verfasst am: 19. Jun 2007 08:32    Titel: Antworten mit Zitat

Hallo ...herzlichen Dank für deine Erklärungen..habe es nach längerem Überlegen endlich verstanden...

..jetzt aber noch was anderes...

wenn ich einen Drehstromtransformator habe und das Einphasige Ersatzschaltbild zeichnen soll !
Welches Bezugspotential liegt an dem "Ersatzschaltbild"

Meiner Meinung nach doch immer die Spannung an einer Wicklung, oder ?

Also habe ich z.B einen Yd Trafo: Mit U1=5,77kV und U2=1kV, liegt doch an meinem Ersatzschaltbild quasi U1/sqrt(3) ?

Vielen Dank

mfg hans