Susane C. Verfasst am: 05. Dez 2017 10:41 Titel: Axialer Temperaturverlauf |
|
|
Hallo
Es gab schon mal solche eine "weit ähnliche" Frage
physikerboard.de/topic,45808,-axialer-temperaturverlauf-in-einem-rohr---temperaturaenderung.html
nur bei mir ist es so, dass der Wert nicht das ist was herauskommen muss
es stimmt nicht mit meinen Ausgerechneten Wert überein.
schweizer-fn.de/waerme/waermeleitung/waermeleitung.php#axial
am Ende: Axialer Temperaturverlauf
aus wikipedia.org/wiki/Eigenschaften_des_Wassers
Wärmeleitfähigkeit 0,597 W/(m·K) (20 °C)
spezifische Wärmekapazität 4,184 kJ/(kg·K) (14,5 °C)
eingefügt in
schweizer-fn.de/berechnung/waerme/isolaxial/isolaxial_start.php
Eingabewerte:
Medium Anfangstemperatur - t MA (°C) 90
Temperatur Umgebungsluft - t Luft (°C) 20
Rohrleitungslänge - L (m) 10
Wärmedurchgangskoeffizient Rohrleitung - kR (W/(m*K)) 0,597
spez. Wärmekapazität Medium - c pm (J/(kg*K)) 4184
Volumenstrom V - (m³/h) 3340
Dichte Medium - ρ (kg/m³) 1
es sollte die Medium Endtemperatur - t ME (°C) 35
sein
sind es aber nicht, es kommt
bei
-4,27205*10^-7 heraus, es müsste aber sein -1,5404 damit, Medium Endtemperatur - t ME (°C) 35 ist
was ist da falsch? |
|
|
Susane C. Gast
|
Susane C. Verfasst am: 08. Dez 2017 14:43 Titel: |
|
|
Kennt sich keiner damit aus , denn das was rauskommt kann so nicht sein |
|
|
positive
Anmeldungsdatum: 06.12.2013 Beiträge: 494
|
positive Verfasst am: 08. Dez 2017 20:04 Titel: |
|
|
Hallo,
die Wärmeleitfähigkeit des Wasser ist bei dir 0,597 W/(mK) (20°) und der Wärmedurchgangskoeffizienten der Rohrleitung ebenso kR W/(mK). Der Wärmedurchgangskoeffizient hat aber die SI-Einheit W/(m^2*K).
Bist du sicher, dass der Wärmedurchgangskoeffizienten der Rohrleitung bei dem Berechnungsprogramm nicht eher 597 W/(mK) sein müsste? denn dann kommt nämlich das richtige Ergebnis von 35 °C Medium Endtemperatur raus. |
|
|
Susane C. Gast
|
Susane C. Verfasst am: 09. Dez 2017 02:28 Titel: |
|
|
OH, ja sorry
so stimmt auch der Volumenstrom V - (m³/h) nicht er ist jetzt 3.34
dann passt das mit dem Wärmedurchgangskoeffizient Rohrleitung - kR (W/(m*K)) 0.597 auch wieder so das 35°C herauskommt, aber nur bei dem Berechnungsprogramm
schweizer-fn.de/berechnung/waerme/isolaxial/isolaxial_start.php
wenn man jetzt aber die Werte (Ich nehme jetzt nur die Werte, ohne Einheit)
einfügt:
Wärmedurchgangskoeffizient Rohrleitung - kR (W/(m*K)) 0.597
Rohrleitungslänge - L (m) 10
Volumenstrom V - (m³/h) 3.34
Dichte Medium - ρ (kg/m³) 1
spez. Wärmekapazität Medium - c pm (J/(kg*K)) 4184
dann kommt immer noch nicht der Werte von -1,5404 [35 = (90 - 20) e^(x) + 20, x = -1*Ln(14/3)] heraus
Aber auch wenn die Einheiten nicht Stimmen, kann es bei gleichen Werten keine zwei Lösungen geben, die auch noch so unterschiedlich sind
Wärmedurchgangskoeffizienten und die anderen sind mit copy and paste eingefügt worden, es seht schon so auf der Berechnungsseite
Vielleicht ist grundsätzlich was falsch wenn die Einheiten schon nicht hinkommen. |
|
|
Huggy
Anmeldungsdatum: 16.08.2012 Beiträge: 785
|
Huggy Verfasst am: 09. Dez 2017 11:35 Titel: |
|
|
Wie schon von positive erwähnt, hat der Wärmedurchgangskoeffizient k die Einheit W/(m^2 K). Das in deiner Formel
stehende muss aber die Einheit W/(m K) haben. Es kann also nicht der Wärmedurchgangskoffizient in seiner üblichen Bedeutung sein. Meist würde man die Formel so schreiben:
Dann ist k tatsächlich der Wärmedurchgangskoeffizient und A die Fläche, durch die die Wärme hindurchtritt.
Keinesfalls kannst du für k oder einfach die Wärmeleitfähigkeit von Wasser einsetzen. Die hat damit gar nichts zu tun. Es geht doch um den Wärmedurchgang durch das Rohr. Das besteht ja nicht aus Wasser. k ist aus den Abmessungen des Rohrs (Innen- und Außendurchmesser) und der Wärmeleitfähigkeit des Rohrmaterials zu berechnen.
Aus k ergibt sich dann mittels
Dabei ist d der mittlere Rohrdurchmesser. Für eine genauere Rechnung wären auch noch die Wärmeübergangskoeffizienten Wasser/Rohr und Rohr/Luft zu berücksichtigen. Dann arbeitet man am besten mit Wärmewiderständen, wie ich das hier
https://www.physikerboard.de/htopic,54517,.html
erläutert habe, weil die sich bei Hintereinanderschaltung einfach addieren.
Wenn du mit der Formel rechnest, musst du natürlich einheitliche Einheiten verwenden. Das heißt, du musst erst den den Volumenstron von der Einheit m^3/h in die Einheit m^3/s umrechnen, bevor du Zahlen in die Formel einsetzt. |
|
|
Susane C. Gast
|
Susane C. Verfasst am: 09. Dez 2017 14:40 Titel: |
|
|
Es ist ja nicht meine Formel, diese stammt von:
schweizer-fn.de/waerme/waermeleitung/waermeleitung.php
am Ende der Seite: Axialer Temperaturverlauf
und das ganze stammt dann wohl wieder aus
VDI 2055 Ausg. 1994 - Wärme- und Kälteschutz für betriebs- und haustechnische Anlagen
in der Legende
k R = Wärmedurchgangskoeffizient der isolierten Rohrleitung (W/(m*K))
so pflanzen sich Fehler fort, man wundert sich warum es nicht passt,
passt, warum passt die Berechnung mit den Werten, wenn man diese auf der Seite:
schweizer-fn.de/berechnung/waerme/isolaxial/isolaxial_start.php
einfügt, nur wenn man die Werte "persönlich" in die Formel einfügt kommt nur heraus
Huggy hat Folgendes geschrieben: | Es geht doch um den Wärmedurchgang durch das Rohr. Das besteht ja nicht aus Wasser. |
Was ist, wenn der Wasserstrahl unter Wasser in das Wasser strömt, ist es dann das selbe, mit der Formel? |
|
|
Huggy
Anmeldungsdatum: 16.08.2012 Beiträge: 785
|
Huggy Verfasst am: 09. Dez 2017 15:55 Titel: |
|
|
Susane C. hat Folgendes geschrieben: | Es ist ja nicht meine Formel, diese stammt von:
schweizer-fn.de/waerme/waermeleitung/waermeleitung.php |
An der Formel ist ja nichts auszusetzen. Lediglich die Bezeichnung Wärmedurchgangskoeffizient für ist irreführend, weil diese Bezeichnung üblicherweise für eine andere Größe verwendet wird.
Code: | passt, warum passt die Berechnung mit den Werten, wenn man diese auf der Seite:
schweizer-fn.de/berechnung/waerme/isolaxial/isolaxial_start.php
einfügt, nur wenn man die Werte "persönlich" in die Formel einfügt kommt nur :klo: heraus |
Ich vermute, der Online-Rechner wandelt den Volumenstrom intern in die richtige Einheit um. Wenn man die Formel direkt benutzt, muss man das per Hand tun. Außerdem muss man in den online-Rechner natürlich das richtige eingeben, sonst kommt Schrott heraus oder höchstens zufällig etwas annähernd Richtiges.
Zitat: | Was ist, wenn der Wasserstrahl unter Wasser in das Wasser strömt, ist es dann das selbe, mit der Formel? |
Das ist eine ganz andere Situation. Das Wasser außen ist kein Rohr aus einem Festkörper. Das einströmende Wasser und das ruhende Wasser werden sich durchmischen. Wie "dick" ist das ruhende Wasser? |
|
|
positive
Anmeldungsdatum: 06.12.2013 Beiträge: 494
|
positive Verfasst am: 09. Dez 2017 17:23 Titel: |
|
|
Susane C. hat Folgendes geschrieben: |
Was ist, wenn der Wasserstrahl unter Wasser in das Wasser strömt, ist es dann das selbe, mit der Formel? |
Laut Definition (Wikipedia) : https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmedurchgangskoeffizient
gilt das nur für feste Körper wie bei deiner Aufgabe der Fall ist. Demnach hättest du jetzt für einen 90°C Wasserstrahl in kälterem Wasser (20°C) "isoliert" keinen Wärmedurchgangskoeffizienten für die kältere Schicht in dem Sinne. |
|
|
Susane C. Gast
|
Susane C. Verfasst am: 10. Dez 2017 18:37 Titel: |
|
|
Und wie berechnet sich das dann |
|
|
|
|