RegistrierenRegistrieren   LoginLogin   FAQFAQ    SuchenSuchen   
Wieso ist die elektrische Masse eine Schutzmaßnahme?
 
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik
Autor Nachricht
techmephysics



Anmeldungsdatum: 06.09.2014
Beiträge: 187

Beitrag techmephysics Verfasst am: 18. Nov 2016 17:29    Titel: Wieso ist die elektrische Masse eine Schutzmaßnahme? Antworten mit Zitat

Wie genau funktioniert diese Schutzmaßnahme?
ML



Anmeldungsdatum: 17.04.2013
Beiträge: 3399

Beitrag ML Verfasst am: 18. Nov 2016 17:59    Titel: Re: Wieso ist die elektrische Masse eine Schutzmaßnahme? Antworten mit Zitat

techmephysics hat Folgendes geschrieben:
Wie genau funktioniert diese Schutzmaßnahme?

Hast Du das schon gelesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)#Schutzklasse_I_.2F_Schutzleiter

insbesondere:
"Wenn im Fehlerfall ein stromführender Leiter das mit dem Schutzleiter verbundene Gehäuse berührt, entsteht in der Regel ein Körperschluss, so dass der Leitungsschutzschalter (Sicherung) oder ein Fehlerstromschutzschalter auslöst und den Stromkreis spannungsfrei schaltet."
techmephysics



Anmeldungsdatum: 06.09.2014
Beiträge: 187

Beitrag techmephysics Verfasst am: 18. Nov 2016 18:31    Titel: Antworten mit Zitat

Verstehe ich nicht. Kann mir das jemand anders erklären?
isi1



Anmeldungsdatum: 03.09.2006
Beiträge: 2902
Wohnort: München

Beitrag isi1 Verfasst am: 18. Nov 2016 19:52    Titel: Antworten mit Zitat

techmephysics hat Folgendes geschrieben:
Verstehe ich nicht. Kann mir das jemand anders erklären?
Welchen Teil der Antwort hast Du denn nicht verstanden, techmephysics?
_________________
Grüße aus München, isi •≡≈ ¹₁₂½√∠∞±∫αβγδεηκλπρσφω ΔΣΦΩ
ML



Anmeldungsdatum: 17.04.2013
Beiträge: 3399

Beitrag ML Verfasst am: 18. Nov 2016 21:09    Titel: Antworten mit Zitat

techmephysics hat Folgendes geschrieben:
Verstehe ich nicht. Kann mir das jemand anders erklären?

Wenn das metallische Gehäuse eines Elektrogerätes geerdet ist, kann es keine hohe Spannung (gegen Erde) aufweisen. Und wenn doch mal ein spannungsführender Draht drankommt, fliegt entweder die Sicherung oder der FI-Schutzschalter raus.
techmephysics



Anmeldungsdatum: 06.09.2014
Beiträge: 187

Beitrag techmephysics Verfasst am: 18. Nov 2016 21:20    Titel: Antworten mit Zitat

ML hat Folgendes geschrieben:
techmephysics hat Folgendes geschrieben:
Verstehe ich nicht. Kann mir das jemand anders erklären?

Wenn das metallische Gehäuse eines Elektrogerätes geerdet ist, kann es keine hohe Spannung (gegen Erde) aufweisen.


Wieso?
franz



Anmeldungsdatum: 04.04.2009
Beiträge: 11583

Beitrag franz Verfasst am: 19. Nov 2016 02:45    Titel: Antworten mit Zitat

Hallo techmephysics!

Du hast, mal angenommen, einen kaputten elektrischen Wäschentrockner: am Gehäuse liegt sporadisch die Netzspannung an und Du faßt mit der feuchten Hand zu.

Das ist ein unterteilter (paralleler) Stromkreis: Dein Körper und die erwähnte Erdungsleitung als quasi parallel geschaltete Widerstände.

Und jetzt die medizinische Preisfrage: Wie hoch ist Anteil des durch den Körper fließenden Stroms im Verhältnis zum Gesamtstrom?
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik