Beitrag Gast Verfasst am: 29. März 2006 19:59    Titel: Kurzschlussstrom von LS Antworten mit Zitat

Hallo zusammen


1. Welcher minimale Kurzschlussstrom muss gemessen werden können, damit bei einem Isolationsdefekt in der Insatllation ein Leitungsschutzschalter auslöst im magnetischen bereich.

2. Hat jemand eine Formelsammlung davon? Ich habe keine gescheite gefunden. Mann kann den ja entweder minimal oder maximal und oder berechnen und irgendwie ist es nicht so einfach zu unterscheiden wann wie.

Freundliche Grüsse
dermarkus
Administrator


Anmeldungsdatum: 12.01.2006
Beiträge: 14788

Beitrag dermarkus Verfasst am: 29. März 2006 20:15    Titel: Antworten mit Zitat

Ist das nicht abhängig von der Art der Sicherung im Leitungsschutzschalter und von der Größe des Nennstroms?

Bei Wikipedia findet man dazu folgendes:

http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
Gast






Beitrag Gast Verfasst am: 29. März 2006 20:23    Titel: Antworten mit Zitat

Ja die wichtigsten sind B,C und D

Naja Wikipedia ist nicht immer so das

Zitat:
"In Hausinstallationen sind meistens "B"-Automaten im Einsatz. Für Maschinen und Motoren werden wegen des hohen Einschaltstromes meist "C"-Automaten verwendet.

Ein "B16A"-Automat löst also im Kurzschlussfall bei einem Strom von ca. 3 · 16 A (= 48 A) bis 5 · 16 A (= 80 A) aus."

Das stimmte beides nicht so wirklich
dermarkus
Administrator


Anmeldungsdatum: 12.01.2006
Beiträge: 14788

Beitrag dermarkus Verfasst am: 29. März 2006 20:31    Titel: Antworten mit Zitat

Anonymous hat Folgendes geschrieben:

Das stimmte beides nicht so wirklich


Weils deiner Meinung nach falsch ist oder für deine Zwecke nicht genau genug?


Zuletzt bearbeitet von dermarkus am 29. März 2006 20:39, insgesamt einmal bearbeitet
Gast






Beitrag Gast Verfasst am: 29. März 2006 20:36    Titel: Antworten mit Zitat

Beides

Die aussagen sind falsch, da meiner Meinung nach
- In Haushalten am meisten C-Automaten eingesetzt werden
- 3* ist der minimale das stimmt, aber da steht bis 5mal, was ist mit KSS über 5*, dies kann also nicht stimmen
--> nach Buch sollte ab 3* und muss ab 5* mit Zeiteingrenzungen.

Ich such eigentlich eine Formelsammlung, da man diese ja im minimalen und manimalen sowie gerechnet und gemessen sowie 1Ph und 3Phasig unterschiedlich gerechnet werden.

Grüsse
dermarkus
Administrator


Anmeldungsdatum: 12.01.2006
Beiträge: 14788

Beitrag dermarkus Verfasst am: 29. März 2006 20:53    Titel: Antworten mit Zitat

Naja, ich seh da noch nicht direkt einen Widerspruch zu Wikipedia: Bei mir zu Hause sind zum Beispiel nur L-Automaten drin, und für mehr als 5* gibt Wikipedia ja C an.

Eine Formelsammlung dazu weiß ich leider nicht.
Gast






Beitrag Gast Verfasst am: 29. März 2006 20:57    Titel: Antworten mit Zitat

Ja ne

du hast einen KSS von 600A was ziemlich normal ist

Was ist dann mit deinem L Automaten da der ja bis 5* auslöst?
dermarkus
Administrator


Anmeldungsdatum: 12.01.2006
Beiträge: 14788

Beitrag dermarkus Verfasst am: 29. März 2006 21:06    Titel: Antworten mit Zitat

Anonymous hat Folgendes geschrieben:
... bis 5* auslöst?


Na, der löst AB (3* bis 5*) aus. Bei stärkeren Strömen als 5* löst er also (hoffentlich smile ) immer aus!