RegistrierenRegistrieren   LoginLogin   FAQFAQ    SuchenSuchen   
Leerlaufspannung & Kurzschlussstrom berechnen
 
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik
Autor Nachricht
MrsTaylor



Anmeldungsdatum: 04.01.2013
Beiträge: 21

Beitrag MrsTaylor Verfasst am: 19. Jan 2013 21:11    Titel: Leerlaufspannung & Kurzschlussstrom berechnen Antworten mit Zitat

Zitat:
Ein Generator hat einen Innenwiderstand von 1,5Ω. Bei einem Belastungsstrom von
15A tritt eine Klemmenspannung von 200V auf. Wie groß ist die Leerlaufspannung
und wie groß ist der Kurzschlussstrom?


Rechne ich das nicht so:



wurde mir bei meiner Übung als falsch angemekrt.. ohne richtiger Lösung^^

Liebe Grüße
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 20. Jan 2013 16:38    Titel: Antworten mit Zitat

Natürlich ist das falsch. Denn die Spannung von 200V fällt doch nicht am Innenwiderstand ab, sondern an dem dazu in Reihe liegenden Lastwiderstand.

Du kennst den Belastungsstrom und den Innenwiderstand, durch den der Belastungsstrom ebenfalls fließt. Also kannst Du den Spannungsabfall am Innenwiderstand berechnen zu



Diese Spannung addiert sich mit der Belastungsspannung (Klemmenspannung) zur Gesamtspannung (Leerlaufspannung). Demnach:



Bei Kurzschluss ist die Klemmenspannung Null. Die gesamte Generatorspannung fällt also über dem Innenwiderstand ab. Der Kurzschlussstrom ist demzufolge

MrsTaylor



Anmeldungsdatum: 04.01.2013
Beiträge: 21

Beitrag MrsTaylor Verfasst am: 20. Jan 2013 18:20    Titel: Antworten mit Zitat

Ich bedanke mit recht herzlich Tanzen
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik