Also, die Aufgabe lautet:

Eine Wand sei 20m^2 groß und 30 cm (also 0,3m) dick. lambda = 0,9 W/(m^2*°C); temp(außen) = -15°C; temp(innen) = 20°C; alpha(innen) = 7 W/(m^2*°C); alpha(außen) = 20 W7(m^2*°C)

a) Berechnen Sie den Wärmestrom.
Erst hab ich U (bzw. K) berechnet: 1/u = 1/k = 1/alpha(innen)+1/alpha(außen)+d/lambda = 0,526 --> U = K = 1,9 w/(m^2*°C)
dann hab ich das eingesetzt in PHI = U * deltaTemperatur * A ergibt 1330 W
b) Berechnen Sie den Wärmestrom nach Anbringen einer iSolierschicht (lambda = 0,03 w/(m^2*°C) und d = 5 cm = 0,05m)

also hab ich an die obrige Fornel für 1/u noch d(isolier)/lambda(isolier) addiert und U = 2,97 W/(m^2*°C) erhalten. damit wäre PHI(Wärmestrom) = 2085W. Aber das kann doch nicht sein oder? Der wärmestrom wird doch mit einer Isolierschicht nicht größer, sondern kleiner?

Bitte um Hilfe!
geschockt
dermarkus
Administrator


Anmeldungsdatum: 12.01.2006
Beiträge: 14788

Beitrag dermarkus Verfasst am: 08. Feb 2006 15:43    Titel: Antworten mit Zitat

Ich glaube, dein Fehler liegt darin, dass du mit der Formel für die Parallelschaltung der Wärmewiderstände gerechnet hast, anstatt mit der Formel für die Reihenschaltung.
(Oder dieses Bild nicht passend auf die Wärmeleitfähigkeiten übertragen hast.)