Beitrag nutella36 Verfasst am: 28. Okt 2014 18:19    Titel: Dyn5 Transformator 25kVA Antworten mit Zitat

Meine Frage:
Hallo , ich habe hier ein 25kVA Transformator , der normaler Weise primär in dreieck und sekundär in stern geschalten ist.Primär kann ich verschiedene Spannungsbereiche durch umklemmen waehlen z.B von 230 bis 400 und habe sekundaer stets 400V am Ausgang.Wollte ich nun die Sekundaerseite als Eingang nehmen und die Primaeseite als Ausgang also ein Yd Trafo 'bauen' , koennte ich ja theoretisch am Ausgang eine Leiterspannung von 230 V abgreifen.Die Neue in Stern geschaltete Eingangsseite koennte ich ja laut Formel: 25000kVA/400Vx1.73 = 36A belasten .Kann ich die selbe Formel fuer die in dreieck geschaltene Ausgangsseite nehmen , also 25000kVA/230Vx1.73 bzw wie berechne ich die Stromstearken bei Dreieck oder Stern bzw. Primaer und sekundär? Vielen Dank fuer Infos





Meine Ideen:
Augenzwinkern
isi1



Anmeldungsdatum: 03.09.2006
Beiträge: 2902
Wohnort: München

Beitrag isi1 Verfasst am: 29. Okt 2014 12:30    Titel: Antworten mit Zitat

Stern: Strom = Scheinleistung dididiert durch die (Sternspannung mal drei)
Dreieck: Strom = Scheinleistung dididiert durch (Dreiecksspannung mal √3)

Aber in Wirklichkeit musst noch ein paar Prozent dazu rechnen für die Verluste und den Magnetisierungsstrom.

_________________
Grüße aus München, isi •≡≈ ¹₁₂½√∠∞±∫αβγδεηκλπρσφω ΔΣΦΩ
nutella361
Gast





Beitrag nutella361 Verfasst am: 29. Okt 2014 21:21    Titel: Ok Antworten mit Zitat

Ja das macht Sinn Danke.Hatte für Stern die falsche Formel genommen.

Der Grund , dass ich ein 25kVA Dyn5 Trafo in ein Yd Trafo umbauen möchte ist , da ich hier ein Netz ohne Sternpunkt bzw. Nullleiter habe und somit 230V über Phase>Phase abgreife d.h der Verbraucher an 2 Phasen angeschlossen ist und wenn ich kein Sternpunkt brauche dann eben den Trafo in Dreieck sekundär nutzen möchte.
Nun habe ich aber ein Problem,ich habe ja nun ein IT-Netz, also kein Sternpunkt den ich ans Gehäuse anschliessen kann.
Werde hier wohl auf ein Isolationswächter zurückgreifen müssen.
Nun meine Frage, reicht ein Isowächter für eine beliebige Phase aus oder benötigt man dann 3 Isowächter also eine pro Phase ?
isi1



Anmeldungsdatum: 03.09.2006
Beiträge: 2902
Wohnort: München

Beitrag isi1 Verfasst am: 29. Okt 2014 22:03    Titel: Antworten mit Zitat

Führst einfach Deine 4 Adern L1-3 und N durch einen RCD 30mA, Nutella.
_________________
Grüße aus München, isi •≡≈ ¹₁₂½√∠∞±∫αβγδεηκλπρσφω ΔΣΦΩ
Gast 34
Gast





Beitrag Gast 34 Verfasst am: 25. Nov 2014 18:16    Titel: Antworten mit Zitat

Joar , liegt aber nun eine Phase gegen das Gehäuse (PE) , fließt ja m.E. kein Fehlerstrom,da der PE ja nicht mit dem nicht vorhandenen Sternpunkt ( Da der Trafo Sekundär in Dreick geschalten ist ) verbunden ist und somit der Stromkreis nicht geschlossen ist. Oder ?

Wenn ich den PE der Primärseite nutze bringt das ja nichts , weil das ein anderes Potential ist...werd wohl vom ISO-Wächter nicht wegkommen.
isi1



Anmeldungsdatum: 03.09.2006
Beiträge: 2902
Wohnort: München

Beitrag isi1 Verfasst am: 25. Nov 2014 19:14    Titel: Antworten mit Zitat

Wenn kein Strom fließt, dann ist ja alles gut. Und für den Fall, dass die Kabel gegen Erde Kapazitäten haben oder dass ein anderer Isolationsfehler auftritt, hast Du den RCD, der Dich schützt.
Die Steckdosen z.B. liegen bei einem 230V-Dreiecksnetz ja an zwei Phasen und der Schutzleiter liegt - wie üblich - an Deiner Erdung. Einen N hast Du nicht, also nur 3 Leiter durch den RCD.

Sicher, ein ISO-Wächter ist noch besser, er findet bereits den 1. Fehler im Netz, allerdings:
Zitat:
Grundvoraussetzung für die Funktion dieser Schutzmaßnahme ist, dass die Anlage, in der diese Schutzmaßnahme verwendet wird, eine separate Stromversorgung besitzt und vom übrigen Netz isoliert betrieben wird.

_________________
Grüße aus München, isi •≡≈ ¹₁₂½√∠∞±∫αβγδεηκλπρσφω ΔΣΦΩ
Gast 34
Gast





Beitrag Gast 34 Verfasst am: 28. Nov 2014 07:51    Titel: Antworten mit Zitat

Ok werd wohl auf einen RCD zurueckgreifen.Ich hab hier noch RCDs vom Typ AC rumliegen.....kann ich diese nutzen ? Laut Norm sind diese in Deutschland nicht mehr zugelassen da sie nur Wechselstromsensitiv sind.
Da in diesem Netz auch Steckdosen angeschlossen sind sollte ich wohl RCDs vom Typ A kaufen.Wie koennten z.B Fehletstroeme generell an Steckdosen entstehen , die ein RCD des Typs AC nicht erkennt ?
isi1



Anmeldungsdatum: 03.09.2006
Beiträge: 2902
Wohnort: München

Beitrag isi1 Verfasst am: 28. Nov 2014 11:53    Titel: Antworten mit Zitat

Gast 34 hat Folgendes geschrieben:
Wie koennten z.B Fehletstroeme generell an Steckdosen entstehen , die ein RCD des Typs AC nicht erkennt ?
Wenn Du Gleichstrom einspeist, z.B. von einer defekten Stomversorgung.