Krachi



Anmeldungsdatum: 26.02.2012
Beiträge: 215

Beitrag Krachi Verfasst am: 08. Aug 2014 14:46    Titel: Transformator (Speisung aus zwei Netzen) Antworten mit Zitat

Hi!

Vielleicht kann mir Jemand bei einer etwas spezielleren Aufgabe helfen:

Zwei Drehstromtransformatoren gleicher Schaltgruppe speisen aus zwei unterschiedlichen Netzen(220kV und 380kV) einen der Verbraucher der 110kV-Ebene. Die beiden speisenden Netze werden mit Nennspannung betrieben und sind phasengleich.
Die Transformatoren haben folgende Nenndaten:

Trafo A:
380kV/110kV; S_NA = 300 MVA; u_kA = 14%; P_kA 5 MW
Trafo B:
220kV/110kV; S_NA = 220 MVA; u_kB = 12%; P_kB = 2,9 MW

1.) Zeichen Sie das auf Unterspannungsseite bezogene einphasige Kurzschlussersatzschaltbild der Anordnung und bestimmten Sie dessen Elemente!
2.) Wie groß ist der Betrag der Sternspannung in der 110kV-Ebene, wenn eine Gesamtscheinleistung von 400 MVA e^-j38° oberspannungsseitig in die beiden Transformatoren eingespeist wird.


Teil 1 habe ich korrekt:
Lösungen:
X_KA= 5,61 Ohm; X_KB = 6,56 Ohm; R_KA = 0,67 Ohm; R_KB = 0,73 Ohm

Bei 2. weiß ich nun nicht weiter. Hat hier Jemand eine Idee?
isi1



Anmeldungsdatum: 03.09.2006
Beiträge: 2902
Wohnort: München

Beitrag isi1 Verfasst am: 09. Aug 2014 10:31    Titel: Antworten mit Zitat

Zeichne einfach die R+jX (auf 110kV/√3 bezogen) parallel, Belastung mit (400MVA<-38°)/3), dann kannst Phasenspannung und -strom berechnen.