RegistrierenRegistrieren   LoginLogin   FAQFAQ    SuchenSuchen   
Berechnung der Pumpenleistung
 
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Mechanik
Autor Nachricht
Roadrunner



Anmeldungsdatum: 24.03.2013
Beiträge: 1

Beitrag Roadrunner Verfasst am: 24. März 2013 20:45    Titel: Berechnung der Pumpenleistung Antworten mit Zitat

Meine Frage:
Hallo,

ich möchte die Leistung einer Feuerlöschkreiselpumpe berechnen. Dabei sind folgende Werte gegeben:
Q= 2500 l/min
p= 9,5 bar

Folgende Formel habe ich angewand:

Volumenstrom (Q) x Druck (p) / 600

Der Wirkungsgrad soll nicht berücksichtigt werden.

Meine Frage:

Wie kommt man auf die 600? Bzw. was sagen sie aus?

Danke!!

Gruß

Meine Ideen:
P=\frac{Q*p}{600}
stereo



Anmeldungsdatum: 27.10.2008
Beiträge: 402

Beitrag stereo Verfasst am: 24. März 2013 22:34    Titel: Antworten mit Zitat

Hallo,

die Formel gibt die Leistung in Watt an, das heißt du musst die Liter, Minuten und bar in Si-Einheiten umrechnen. Dann kommst du auch auf die 600 im Nenner.

Beachte immer die Einheiten bei solchen Berechnungen.