Beitrag stift Verfasst am: 05. Jul 2005 19:00    Titel: Berechnung einer Mischwassertemperatur ohne Angabe von kg Antworten mit Zitat

Der Vierwegemischer einer Heizungsanlage ist so eingestellt, dass 63% des kesselvorlaufes von 90° C zum heizungsvorlauf und 37% zum Kesselrücklauf strömen. Das Heizungsrücklaufwasser von 50° C verteil sich im umgekehrten verhältnis traurig
Hiiiillllllllfffffffeeeee??????????!!!!
Wer kann mir eine formel geben?
(danke) Gott
dachdecker2
Administrator


Anmeldungsdatum: 15.06.2004
Beiträge: 1174
Wohnort: Zeppelinheim / Hessen

Beitrag dachdecker2 Verfasst am: 05. Jul 2005 19:14    Titel: Antworten mit Zitat

Es wäre sehr hilfreich, wenn du dazu schreiben würdest, was für eine Formel du gerne hättest...

Wie soll man dir so helfen?

_________________
Gruß, dachdecker2

http://rettedeinefreiheit.de
stift
Gast





Beitrag stift Verfasst am: 05. Jul 2005 19:55    Titel: Antworten mit Zitat

Ups!!!!! Suche kesselrücklauftemperatur und Heizungsvorlauftemperatur smile Big Laugh
dachdecker2
Administrator


Anmeldungsdatum: 15.06.2004
Beiträge: 1174
Wohnort: Zeppelinheim / Hessen

Beitrag dachdecker2 Verfasst am: 05. Jul 2005 21:05    Titel: Antworten mit Zitat

Von den 4 Temperaturen T_kv (kessel,vorlauf), T_kr (kessel, rücklauf), T_hv und T_hr sind 2 bekannt, des weiteren sind die Verältnisse der 4 Masseströme bekannt. Mit dem Energieerhaltungssatz kommt man auf die folgende Gleichung:





Mit den gegebenen Massenstromverhältnissen kannst du die fehlenden Temperaturen ausrechnen.

EDIT: oben in der Gleichung fehlt in jedem Summand ein c (Wärmekapazität von Wasser = 4186 J/kgK) aber das ist unerheblich, weil man es rauskürzen kann.

_________________
Gruß, dachdecker2