Meine Frage:
Huhu zusammen,

auch bei dieser Aufgabe komme ich leider nicht ernstlich weiter.
Gesucht wird die benötigte Dicke einer Hartschaumisolierung (0,04 W/mK) einer Mauer (0,36m), damit bei einer Innentemperatur von 20°C und einer Außentemperatur von -20°C die Frostgrenze im Schaumstoff liegt. (Das Ergebnis lautet 3,2cm, der Weg dorthin ist für mich aber leider irgendwie unklar.
Bin für jede Hilfe dankbar!

Meine Ideen:
Die Dicke wollte ich durch 1/U= 1/aa+ 1:ai + s1/l1 + s2:l2 berechnen- nach s2 auflösen also. Dazu fehlt mir aber das U. Ich habe einfach keine Idee, wie ich darauf kommen soll.
magician4



Anmeldungsdatum: 03.06.2010
Beiträge: 914

Beitrag magician4 Verfasst am: 12. Jul 2011 14:59    Titel: Antworten mit Zitat

da die zieltemperatur so schoen in der mitte der genannten temperaturen liegt...

... und ich die aufgabe so interpretiere dass dann just an der materialgrenze mauer - schaum sich die frostgrenze befinden soll...

...mussen also die beiden waermedurchgangwiderstaende just gleichgross sein, denn dann faellt an beiden widerstaenden die gleiche temperaturdifferenz ab

daher:
1/waermeduchgangskoeffizient (hartschaum) * dicke (hartschaum) = 1/waermedurchgangskoeffizient (mauer) * dicke (mauer)

gruss