RegistrierenRegistrieren   LoginLogin   FAQFAQ    SuchenSuchen   
Reale Spannungsquelle in ideale Stromquelle wandeln
 
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik
Autor Nachricht
Super-Ing



Anmeldungsdatum: 20.01.2011
Beiträge: 23

Beitrag Super-Ing Verfasst am: 25. Jan 2011 11:45    Titel: Reale Spannungsquelle in ideale Stromquelle wandeln Antworten mit Zitat

Ich habe eine Frage bezüglich der Umwandlung von Spannungsquelle in Stromquelle.

In den angehängten Bildern wandle ich ein Spg. Quelle in Stromquelle, fasse Wiederstände zusammen und wandle wieder von Strom in Spg. Quelle.

Soweit wo gut.

Setzte ich aber für beide Fälle beispielsweise Ra = 3 Ohm dann komme ich für beide Fälle auf unterschiedliche Ergebnisse?

Ich dachte eigentlich, das ich zwei äquivalente Verhältnisse bei beiden Schaubildern habe?


Achtung: Die Schaubilder sind von unten nach oben zu lesen



spg3.jpg
 Beschreibung:
Zweiter Schritt

Download
 Dateiname:  spg3.jpg
 Dateigröße:  9.86 KB
 Heruntergeladen:  1992 mal


spg2.jpg
 Beschreibung:
Erster Schritt

Download
 Dateiname:  spg2.jpg
 Dateigröße:  11.25 KB
 Heruntergeladen:  2011 mal


spg1.jpg
 Beschreibung:
Ausgangsschaubild

Download
 Dateiname:  spg1.jpg
 Dateigröße:  11.21 KB
 Heruntergeladen:  2003 mal



Zuletzt bearbeitet von Super-Ing am 25. Jan 2011 11:49, insgesamt 2-mal bearbeitet
Super-Ing



Anmeldungsdatum: 20.01.2011
Beiträge: 23

Beitrag Super-Ing Verfasst am: 25. Jan 2011 11:46    Titel: Antworten mit Zitat

Hier noch der letzte Schritt und somit Vergleichsschaubild


spg4.jpg
 Beschreibung:
umgewandeltes Schaubild

Download
 Dateiname:  spg4.jpg
 Dateigröße:  9.72 KB
 Heruntergeladen:  2009 mal

GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 25. Jan 2011 12:04    Titel: Antworten mit Zitat

Super-Ing hat Folgendes geschrieben:
Setzte ich aber für beide Fälle beispielsweise Ra = 3 Ohm dann komme ich für beide Fälle auf unterschiedliche Ergebnisse?


Was meinst Du mit "Ergebnis"? Den Strom durch Ra? Oder was?

Jedenfalls hast Du die Ersatzspannungsquelle richtig entwickelt. Dann kannst Du Dich nur bei Deiner "Überprüfung" verrechnet haben.
Super-Ing



Anmeldungsdatum: 20.01.2011
Beiträge: 23

Beitrag Super-Ing Verfasst am: 25. Jan 2011 12:29    Titel: Antworten mit Zitat

Nein ich meine die Klemmspannung Ura ist in beiden Fällen unterschiedlich.
D.h. es fallen in beiden Fällen verschiedene Spannungen an Ra ab.

Aber genau das dachte ich darf nicht sein.

Ich habe beide Schaltungen simuliert und gerechnet.
Bei beiden Methoden komme ich auf das gleiche Ergebnis. Nämlich das die Spannungsabfälle an Ra in beiden Fällen unterschiedlich sind.
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 25. Jan 2011 12:40    Titel: Antworten mit Zitat

Dann hast Du falsch gerechnet und falsch simuliert. Bei mir kommt in der Originalschaltung und in der mit der Ersatzquelle natürlich derselbe Spannungsabfall an Ra raus, nämlich Ua=3,27V.
Super-Ing



Anmeldungsdatum: 20.01.2011
Beiträge: 23

Beitrag Super-Ing Verfasst am: 25. Jan 2011 13:05    Titel: Antworten mit Zitat

Ich hab jetzt nochmal nachgerechnet.

Du hast recht.

Warum ich 3 mal falsch gerechnet hab UND auch noch einen Fehler im Simulationsprog (LTSpice) eingebaut habe, ist mit ein Rätsel, zumal die Fehler zum gleich(ähnlich)-falschem Resultat geführt haben

Sorry
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik