planck1858



Anmeldungsdatum: 06.09.2008
Beiträge: 4542
Wohnort: Nrw

Beitrag planck1858 Verfasst am: 22. Apr 2009 19:48    Titel: Transformator (Windungszahlverhältnis) Antworten mit Zitat

Hallo,

ich suche mal eine Bestätigung zu folgender Aufgabe und zwar. Wie kann ich das Windungszahlverhältnis berechnen, wenn ich nur die Eingangs- und die Ausgangsspannung gegeben habe?

Das Verhältnis der Windungszahlen verält sich ja auch so wie die der Spannungen.



Also wenn wir jetzt mal annehmen würden, dass die Primärspannung 60V und die Sekundärspannung 20V beträgen würde, was wäre das denn dann für ein Verhältnis?

20/60=1/3? Ist das so als Verhältnis richtig?

_________________
Die Naturwissenschaft braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben zum Handeln. (Max Planck)

"I had a slogan. The vacum is empty. It weighs nothing because there's nothing there. (Richard Feynman)
Gargy



Anmeldungsdatum: 24.11.2006
Beiträge: 1046

Beitrag Gargy Verfasst am: 22. Apr 2009 20:07    Titel: Antworten mit Zitat

Thumbs up!
_________________
Ich habe ins Blaue geschossen und ins Schwarze getroffen - Friedrich Dürrenmatt
planck1858



Anmeldungsdatum: 06.09.2008
Beiträge: 4542
Wohnort: Nrw

Beitrag planck1858 Verfasst am: 22. Apr 2009 20:18    Titel: Antworten mit Zitat

@Gary, kannst du mir das auch nochmal erklären warum das so ist?

Oder reicht meine Erklärung dafür aus?

_________________
Die Naturwissenschaft braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben zum Handeln. (Max Planck)

"I had a slogan. The vacum is empty. It weighs nothing because there's nothing there. (Richard Feynman)
wishmoep



Anmeldungsdatum: 07.09.2008
Beiträge: 1342
Wohnort: Düren, NRW

Beitrag wishmoep Verfasst am: 22. Apr 2009 22:40    Titel: Antworten mit Zitat

Du kannst ja versuchen dir das aus dem Induktionsgesetz herzuleiten.
Aber warum nicht einfach diese Gleichung für den unbelasteten Transformator benutzen.

Ach und N_1 / N_2 ist bei 60V(Primär) und 20V(Sekundär) aber =3.
planck1858



Anmeldungsdatum: 06.09.2008
Beiträge: 4542
Wohnort: Nrw

Beitrag planck1858 Verfasst am: 22. Apr 2009 22:42    Titel: Antworten mit Zitat

Also beträgt das Verhältnis 3 und nicht 1/3? Aber muss man nicht N_2/N_1 rechnen?
_________________
Die Naturwissenschaft braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben zum Handeln. (Max Planck)

"I had a slogan. The vacum is empty. It weighs nothing because there's nothing there. (Richard Feynman)
wishmoep



Anmeldungsdatum: 07.09.2008
Beiträge: 1342
Wohnort: Düren, NRW

Beitrag wishmoep Verfasst am: 23. Apr 2009 06:56    Titel: Antworten mit Zitat

Ja was willst du denn haben? Das Verhältnis oder (ich habe gesagt das Verhältnis Primär zu Sekundär = 3)
Gargy



Anmeldungsdatum: 24.11.2006
Beiträge: 1046

Beitrag Gargy Verfasst am: 23. Apr 2009 07:34    Titel: Antworten mit Zitat

wishmoep hat Folgendes geschrieben:
Ach und N_1 / N_2 ist bei 60V(Primär) und 20V(Sekundär) aber =3.


Ja, schon, aber planck hat 20V/60V gerechnet... dachte, er wird schon wissen, was er macht und primär und sekundär nciht durcheinander werfen.

_________________
Ich habe ins Blaue geschossen und ins Schwarze getroffen - Friedrich Dürrenmatt
planck1858



Anmeldungsdatum: 06.09.2008
Beiträge: 4542
Wohnort: Nrw

Beitrag planck1858 Verfasst am: 23. Apr 2009 07:41    Titel: Antworten mit Zitat

Ich weiß ja, dass die 60V die Eingangsspannung auf der Primärseite (Induktionsspannung) und auf der Sekundärseite (Feldspannung) die 20V liegen.
_________________
Die Naturwissenschaft braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben zum Handeln. (Max Planck)

"I had a slogan. The vacum is empty. It weighs nothing because there's nothing there. (Richard Feynman)
wishmoep



Anmeldungsdatum: 07.09.2008
Beiträge: 1342
Wohnort: Düren, NRW

Beitrag wishmoep Verfasst am: 23. Apr 2009 17:16    Titel: Antworten mit Zitat

planck1885 hat Folgendes geschrieben:
Ich weiß ja, dass die 60V die Eingangsspannung auf der Primärseite (Induktionsspannung) und auf der Sekundärseite (Feldspannung) die 20V liegen.
Anscheinend nicht.
Primärseite = Felderzeugende Spule
Sekundärseite = Induktionsseite, in die "hineininduziert wird".
Feldspule -> Induktionsspule.