RegistrierenRegistrieren   LoginLogin   FAQFAQ    SuchenSuchen   
Messen von Belastung durch Hochspannungsleitung
 
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik
Autor Nachricht
sfb



Anmeldungsdatum: 25.10.2023
Beiträge: 1

Beitrag sfb Verfasst am: 25. Okt 2023 10:46    Titel: Messen von Belastung durch Hochspannungsleitung Antworten mit Zitat

Hallo zusammen,

leider reichen meine Physikkenntnisse nicht über Schulniveau hinaus. Ich benötige daher eure Hilfe. Meine Eltern haben ca. 100m entfernt von einer Hochspannungsleitung ein Haus gekauft. Ich würde gerne die, wenn denn von vorhanden, bestehende Belastung durch die Hochspannung in den Innenräumen messen.

Das über einen Onlineausleihshop verfügbare Messgerät wäre dieses:

https://www.esmog-shop.com/messtechnik/messgeraete-miete-7-tage/149/mietkoffer-35-hf-nf-miete-7-tage

ME3030B 16Hz-2kHz

Ist dieses Messgerät dafür geeignet? Und wenn nicht, habt ihr andere Empfehlungen?

Besten Dank für eure Meinung und Infos!

SFB


[quote][/quote]
ML



Anmeldungsdatum: 17.04.2013
Beiträge: 3400

Beitrag ML Verfasst am: 25. Okt 2023 12:25    Titel: Re: Messen von Belastung durch Hochspannungsleitung Antworten mit Zitat

Hallo,

im besten Fall wird das Gerät eine zutreffende Feldstärke anzeigen. Und dann? Weißt Du dann, wie groß die Belastung ist?


Viele Grüße
Michael
Steffen Bühler
Moderator


Anmeldungsdatum: 13.01.2012
Beiträge: 7246

Beitrag Steffen Bühler Verfasst am: 25. Okt 2023 12:36    Titel: Antworten mit Zitat

Im zugehörigen Handbuch steht zumindest:
Zitat:
Grenzwertempfehlung elektrisches Wechselfeld: unter 10 V/m, möglichst unter 1 V/m
(bei 50/60 Hz, bei erdbezogener Messung).
Potentialfreie Messung: unter 1,5 bzw. 0,3 V/m)

sowie
Zitat:
Grenzwertempfehlung magnetisches Wechselfeld:
Unter 200 nT, möglichst sogar unter 20 nT
(Magnetische Flussdichte bei 50/60 Hz).
willyengland



Anmeldungsdatum: 01.05.2016
Beiträge: 678

Beitrag willyengland Verfasst am: 25. Okt 2023 13:40    Titel: Antworten mit Zitat

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz hat viel höhere Werte:
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_26/anhang_1.html

"Spürst du schon was?"
"Irgendwie kribbelt das so komisch."

_________________
Gruß Willy
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik