RegistrierenRegistrieren   LoginLogin   FAQFAQ    SuchenSuchen   
Drehstromtrafo, kleinerer Strom im mittleren Schenkel
 
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik
Autor Nachricht
Niko123



Anmeldungsdatum: 01.10.2017
Beiträge: 1

Beitrag Niko123 Verfasst am: 01. Okt 2017 11:54    Titel: Drehstromtrafo, kleinerer Strom im mittleren Schenkel Antworten mit Zitat

Meine Frage:
Hallo zusammen,

wenn ich an einem Drehstromtransformator (Dy5) den Leerlaufstrom messe, dann zeigt sich, dass der Strom im mittleren Schenkel(also V-Schenkel) immer ca. um 1/3 kleiner ist als in den anderen beiden.

Beispiel:

I0_U = 1,3A
I0_V = 0,9A
I0_W = 1,3A

Kann mir jemand vielleicht sagen, warum dies so ist?

Danke vorab und viele Grüße
Niko



Meine Ideen:
- Aufteilung des Stromes aus dem V-Schenkel auf beide anderen?
isi1



Anmeldungsdatum: 03.09.2006
Beiträge: 2902
Wohnort: München

Beitrag isi1 Verfasst am: 02. Okt 2017 08:57    Titel: Re: Drehstromtrafo, kleinerer Strom im mittleren Schenkel Antworten mit Zitat

Niko123 hat Folgendes geschrieben:
Meine Ideen:
- Aufteilung des Stromes aus dem V-Schenkel auf beide anderen?
Genau, Niko, denn der miitlere Schenkel hat einen kleineren magnetischen Weg.
_________________
Grüße aus München, isi •≡≈ ¹₁₂½√∠∞±∫αβγδεηκλπρσφω ΔΣΦΩ
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 02. Okt 2017 11:39    Titel: Antworten mit Zitat

http://www.uni-protokolle.de/foren/viewt/314518,0.html