Beitrag paule73 Verfasst am: 19. Nov 2014 11:52    Titel: Wärmetauscher nachrechnen neu auslegen Antworten mit Zitat

Hallo zusammen,

ich rechne gerade einen Wärmeübertrager aus , hierbei habe ich soweit schon alles errechnet, nur komme ich nicht wirklich auf die Austrittstemperatur des Sekundärmediums. Hierbei handelt es sich um ein Kreuzstrom Dampf-Gas-Vorwärmer.

Primärmedium: Dampf fließt durch Rohre (Rohrbündel WT)
Sekundärmedium: Abgas fließt querangeströmt auf die Rohre

Daten
Dampf mit 2.181bar und einer Verdampfungsenthalpie von 2183kJ/kg
MstrDampf:1,1817kg/s
cpDampf:2,1916kJ/kgK
TDampf:122,81°C
MstrAbgas:40,823kg/s
cpAbgas:1,24887kJ/kgK
TeinAbgas:64,4°C
A=270m²
k=160W/m²K

TausAbgas soll:115°C

ich dachte jetzt an den Ansatz:
Q = mA*cpA*deltaTA = mD*cpD*deltaTD

die Verdampfungsenthalpie ist ja cpD*deltaTD=deltahv, somit

mD*deltahv = mA*cpA*(Ta-Te)

dann kommt sogar Ta=115°C raus.

Q = mA*cpA*deltaT =2579,74 kW sein
mit Q = k*A*deltalogT = 1430,35kW

somit fehlt dem WT mehr Fläche.

Stimmt das?

Noch was, ich hab den k wert nach Vdi-Wärmeatlas gerechnet, hier bei komme ich auf lokale Werte von 170-120 W/m²K, die Literatur sagt bei Dampf/Gas WT aber nur geschätzte Werte von 20-60 W/m²K. Nun frag ich mich ob da was nicht stimmt. Das Ding ist das das Abgas ein H2O Gehalt von 25% hat, kann es daran liegen?




Bei der Berechnung mit dem VDI-Wärmeatlas ist mir noch aufgefallen, das die Abmaße vom WT kaum berücksichtigt werden, wenn sich da jmd sehr gut mit auskennt kann ich Ihm auch mal meine Excel Rechnung schicken.

Danke für die Hilfe!