Autor |
Nachricht |
Grunzepeter Gast
|
Grunzepeter Verfasst am: 08. Mai 2012 13:55 Titel: Multimeter messen ? |
|
|
Meine Frage:
Hi, ich hätte mal ne Frage und zwar. Wenn ich eine Steckdose mit einem Multimeter messe und die eine Spitze an der Phase liegt. Darf ich dann die andere Messspitze anfasse? Oder verursache ich dann einen Kurzschluss über mich, oder ist der Eingangswiderstand vom Multi zu groß für nennenswerte Ströme ?Danke !
Meine Ideen:
oben |
|
|
Leonardo vom Winde
Anmeldungsdatum: 24.02.2011 Beiträge: 237 Wohnort: Dritter Planet
|
Leonardo vom Winde Verfasst am: 08. Mai 2012 15:33 Titel: |
|
|
Mahlzeit,
wenn die Messkabel in den Spannungsbuchsen stecken besteht keine Gefahr. Aber wenn die Strombuchse verwendet wird ist das Multimeter praktisch ein Kurzschluss!
Mess zum Anfang ungefährlichere Spannungen.
Grüße Leo _________________ Ich weiß genau was Raum und Zeit ist, aber wenn ich es erklären soll weiß ich es nicht mehr |
|
|
GvC
Anmeldungsdatum: 07.05.2009 Beiträge: 14861
|
GvC Verfasst am: 08. Mai 2012 16:02 Titel: |
|
|
Leonardo vom Winde hat Folgendes geschrieben: | Mahlzeit,
wenn die Messkabel in den Spannungsbuchsen stecken besteht keine Gefahr. Aber wenn die Strombuchse verwendet wird ist das Multimeter praktisch ein Kurzschluss!
Mess zum Anfang ungefährlichere Spannungen.
Grüße Leo |
Das ist nicht die Beantwortung der gestellten Frage. |
|
|
Leonardo vom Winde
Anmeldungsdatum: 24.02.2011 Beiträge: 237 Wohnort: Dritter Planet
|
Leonardo vom Winde Verfasst am: 08. Mai 2012 16:23 Titel: |
|
|
Hi,
versteh ich nicht.
Ich habe die Frage so verstanden: Ob es gefährlich ist, wenn ein Messkabel an der Phase ist und das Andere angefasst wird.
Wenn da noch eine andere Frage drinsteckt dann beantworte du sie bitte.
Grüße Leo _________________ Ich weiß genau was Raum und Zeit ist, aber wenn ich es erklären soll weiß ich es nicht mehr |
|
|
D2
Anmeldungsdatum: 10.01.2012 Beiträge: 1723
|
D2 Verfasst am: 08. Mai 2012 17:35 Titel: |
|
|
Wenn du alles richtig machst, und das Voltmeter mit Messleitungen korrekt verbindest, dann pasiiert dir nichts. Aber das ist ein Spiel mit Feuer, wenn du dein Multimeter(misst Ströme und Widerstände) falsch schaltest oder falsche Messbüchse verwendest, da kann es schon zu passieren, dass du volle 230 V abbekomst, mache das bitte nicht.
Sonst hat das Voltmeter in der Regel sehr hohen Innenwiderstand, außer diseses ist defekt. |
|
|
Grunzepeter Gast
|
Grunzepeter Verfasst am: 08. Mai 2012 19:33 Titel: |
|
|
vielen Dank für die Antworten! So habe ichs mir auch gedacht. Btw. der Eingangswiderstand bei Spannungsmessung ist 10Mohm, soweit ich mich noch aus Messtechnik erinnern kann wird der Eingangswiderstand doch eig. immer in ohm/volt angegeben, und halt jeweils für den Messbereich ein jeweils größerer Vorwiderstand geschalten? Oder funktionieren die elektronischen Teile mit einem OP ?
Gruß |
|
|
Leonardo vom Winde
Anmeldungsdatum: 24.02.2011 Beiträge: 237 Wohnort: Dritter Planet
|
Leonardo vom Winde Verfasst am: 09. Mai 2012 12:51 Titel: |
|
|
Hi,
Grunzepeter hat Folgendes geschrieben: | Eingangswiderstand doch eig. immer in ohm/volt angegeben, und halt jeweils für den Messbereich ein jeweils größerer Vorwiderstand geschalten? Oder funktionieren die elektronischen Teile mit einem OP ?
|
nö, Multimeter haben im Spannungsmessbereich immer 10MOhm.
Grüße Leo _________________ Ich weiß genau was Raum und Zeit ist, aber wenn ich es erklären soll weiß ich es nicht mehr |
|
|
PhyMaLehrer
Anmeldungsdatum: 17.10.2010 Beiträge: 1085 Wohnort: Leipzig
|
PhyMaLehrer Verfasst am: 09. Mai 2012 13:37 Titel: |
|
|
Zitat: | soweit ich mich noch aus Messtechnik erinnern kann wird der Eingangswiderstand doch eig. immer in ohm/volt angegeben, und halt jeweils für den Messbereich ein jeweils größerer Vorwiderstand geschalten? |
So war/ist das bei (analogen) Drehspulmeßgeräten. Ein typischer Wert des kleinsten Meßbereiches war da 0,1 V / 50 µA. Das ergibt einen Widerstand von 2 kOhm. Mit dem nötigen Vorwiderstand für den 1 V - Bereich ergibt sich dann ein Innenwiderstand des Spannungsmessers von 20 kOhm, für 10 V 200 kOhm usw., also immer 20 kOhm/V, da der nötige Strom für Vollausschlag immer 50 µA ist.
Zitat: | Oder funktionieren die elektronischen Teile mit einem OP ? |
Genau! Die haben einen sehr großen Eingangswiderstand und dadurch fast keinen Strombedarf (aus der zu messenden Spannung). Am Eingang des Meßgerätes befindet sich ein Spannungsteiler mit einem Gesamtwiderstand von 10 MOhm, an dessen verschiedene Abgriffe der Eingang des Operationsverstärkers in den jeweiligen Meßbereichen angeschaltet wird. |
|
|
|