Beitrag Kiwi27 Verfasst am: 23. Jun 2023 21:11    Titel: Verbrauch Klimaanlage Antworten mit Zitat

Meine Frage:
Ein Freund von mir behauptet, dass eine typische Klimaanlage die auf 16 Grad kühlen soll bei 30 Grad Aussentemperatur mehr Strom verbraucht als bei 20 Grad Aussentemperatur.
Ich behaupte sie verbraucht beide Male gleich viel, da sie beide Male auf Vollast arbeitet.

Wer hat Recht?

Herzliche Grüße,
Michael

Meine Ideen:
Ich behaupte sie verbraucht beide Male gleich viel, da sie beide Male auf Vollast arbeitet.
DrStupid



Anmeldungsdatum: 07.10.2009
Beiträge: 5044

Beitrag DrStupid Verfasst am: 24. Jun 2023 00:13    Titel: Re: Verbrauch Klimaanlage bei Vollast und unterschiedlichen Antworten mit Zitat

Kiwi27 hat Folgendes geschrieben:
Ich behaupte sie verbraucht beide Male gleich viel, da sie beide Male auf Vollast arbeitet.


Da aus dem, was Du schreibst, nicht wirklich hervorgeht, was Du meinst, rate ich mal:

Die Klimaanlage hat einen Zweipunktregler und ist entweder aus oder läuft mit definierter Leistung. Dann hast Du Recht, dass sie, wenn sie gerade läuft, unabhängig von der Außentemperatur die gleiche Energie verbraucht. Und Dein Freund hat Recht, dass die Anlage bei höherer Außentemperatur insgesamt mehr Energie verbraucht, weil sie länger laufen muss, um die gleiche Innentemperatur zu erreichen. Ihr sprecht einfach über unterschiedliche Dinge.
Myon



Anmeldungsdatum: 04.12.2013
Beiträge: 5875

Beitrag Myon Verfasst am: 24. Jun 2023 08:21    Titel: Antworten mit Zitat

Grundsätzlich arbeitet eine Kältemaschine ja zwischen zwei verschiedenen Temperaturen. Sie entnimmt pro Zyklus eine Wärmemenge Delta Q einem kälteren Reservoir (hier: Innenraum, Temperatur T2) und gibt sie, zusammen mit einer Arbeit W, wieder an ein wärmeres Reservoir (Aussenraum, Temperatur T1) ab. Die Arbeit W wird pro Zyklus benötigt, um die Wärmemenge Delta Q "auf eine höhere Temperatur zu pumpen". Die Wärme würde ja nicht von selbst vom kälteren zum wärmeren Reservoir fliessen.

Für einen Arbeitsschritt muss im Idealfall, d.h. bei einer komplett reversibel laufenden Maschine, die Arbeit



aufgebracht werden. Je höher die Aussentemperatur T1, umso grösser ist prinzipiell die benötigte Leistung.