RegistrierenRegistrieren   LoginLogin   FAQFAQ    SuchenSuchen   
Welche Potenzialdifferenz spürt der Vogel?
 
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik
Autor Nachricht
Christian1100



Anmeldungsdatum: 29.04.2018
Beiträge: 35

Beitrag Christian1100 Verfasst am: 29. Dez 2019 15:29    Titel: Welche Potenzialdifferenz spürt der Vogel? Antworten mit Zitat

Meine Frage:
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Aufgabe richtig verstanden habe.

Ein Vogel sitzt auf einer Gleichstrom-Überlandleitung, die einen Strom von 2500A führt.
Die Leitung besitzt einen Ohmschen Widerstand von 2,5*10^(-5) Ohm/meter und die Füße des Vogels sind 4 cm voneinander entfernt. Welche Pot.Differenz spürt der Vogel?

Meine Ideen:
R = Wiederstand pro Länge * Länge

= 2,5*10^(-5) Ohm/meter * 0,04meter = 1*10^(-6)Ohm

R = U/I
I*R = U

I = 2500 A
U = 2500 A * 10^(-6) Volt/Ampere

= 2,5*10^(-3)Volt

Ich habe aber das Gefühl, dass diese Potenzialdifferenz zu klein ist.

Habe ich vielleicht die Frage falsch verstanden?
Danke im Voraus
Nobby1



Anmeldungsdatum: 19.08.2019
Beiträge: 1548

Beitrag Nobby1 Verfasst am: 29. Dez 2019 17:38    Titel: Antworten mit Zitat

Das ist schon richtig. Der Vogel verspürt praktisch nichts (2,5 mV). Weltweit sitzen Vögel auf Stromleitungen. Man müsste jetzt noch den Widerstand des Tieres wissen um den Strom zu bestimmen, der über den Körper fliesst.

Bei einem Menschen sind 50 mA über das Herz tödlich. Man könnte ja mal ausrechnen, wie breit man sein muss um das zu erreichen. Wenn man das durchrechnet kommt man auf 1.04 km wie weit die Kontaktstellen auseinander sein müssen. Also wenn man an einer spannungsführenden Leitung hängt ist keine Gefahr so lange man nicht mit der Erde in Kontakt kommt.
Christian1100



Anmeldungsdatum: 29.04.2018
Beiträge: 35

Beitrag Christian1100 Verfasst am: 29. Dez 2019 21:00    Titel: Antworten mit Zitat

Vielen Dank für die tolle Antwort Thumbs up!

Kann man hier irgendwie die Frage als beantwortet matkieren?
Christian1100



Anmeldungsdatum: 29.04.2018
Beiträge: 35

Beitrag Christian1100 Verfasst am: 29. Dez 2019 21:01    Titel: Antworten mit Zitat

Vielen Dank für die tolle Antwort Thumbs up!

Kann man hier irgendwie die Frage als beantwortet matkieren?
Nobby1



Anmeldungsdatum: 19.08.2019
Beiträge: 1548

Beitrag Nobby1 Verfasst am: 29. Dez 2019 21:12    Titel: Antworten mit Zitat

Ich denke nicht. Warum willst Du das machen? Andere Leute können auch ihre Meinung kundtun.
Christian1100



Anmeldungsdatum: 29.04.2018
Beiträge: 35

Beitrag Christian1100 Verfasst am: 30. Dez 2019 00:20    Titel: Antworten mit Zitat

Stimmt.Dachte einfach, dass das üblich wäre.
gf222
Gast





Beitrag gf222 Verfasst am: 15. Jun 2020 16:30    Titel: Antworten mit Zitat

Was würde denn passieren, wenn der Vogel gleichzeitig die parallel verlaufende Rückleitung berührt?
Nobby1



Anmeldungsdatum: 19.08.2019
Beiträge: 1548

Beitrag Nobby1 Verfasst am: 15. Jun 2020 16:32    Titel: Antworten mit Zitat

Der wird gegrillt oder verdampft normalerweise bei einer Überlandleitung. Jedoch ist nichts über die anliegende Spannung ausgesagt. Wenn die Spannung kleiner 24 V ( bei Tieren) liegt passiert da auch nicht viel.