Beitrag Sverige Verfasst am: 11. Jan 2012 11:53    Titel: Kostenberechnung für Stromverbrauch Antworten mit Zitat

Hallo
Ich habe einen Auftrag bekommen ob es lohnenswert ist Neonröhren mit LED-röhren aus zu wechseln.
Folgende Faktoren hab ich zusammen getragen:
Anzahl röhren: 1855st
länge u. Watt: 150cm 58W
brennzeit Jahr: ca 4680 h
strompreis im schnitt: 75 öre/kWh (Schwedische krone,öre)

Problem:
Da die Firma auch Maschienen einsätz ist die Stromrechnung gemischt.
Daher gillt es jetzt auszurechnen was nur die neonröhren im stromverbrauchen/kosten.

Berechnung:
1 röhre
58W*230/1000= 0,25kWh /Ah

1855 röhren
0,25*1855= 463,75 kWh /Ah

Jährliche kosten
463,75kWh * 4680h * 0,75kronen=1 633 622,44 kronen

Dies ist falsch aber warum?
Die Rechnung det firma beträgt gerade mal 550 000 Kronen im Jahr incl. Maschienen???

Bitte helft mir den korekten Rechenweg zu finden.
MfG
Nic Hilfe
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 11. Jan 2012 12:16    Titel: Antworten mit Zitat

Sverige hat Folgendes geschrieben:
Berechnung:
1 röhre
58W*230/1000= 0,25kWh /Ah

1855 röhren
0,25*1855= 463,75 kWh /Ah

Jährliche kosten
463,75kWh * 4680h * 0,75kronen=1 633 622,44 kronen

Dies ist falsch aber warum?


Vielleicht kommst Du selbst drauf, wenn Du uns mal jede einzelne Zeile Deiner obigen Berechnung erläuterst.
Telefonmann



Anmeldungsdatum: 05.10.2011
Beiträge: 196

Beitrag Telefonmann Verfasst am: 11. Jan 2012 12:16    Titel: Antworten mit Zitat

Hallo sverige,

die Spannung (230 V) spielt bei dieser Rechnung keine Rolle.

Es gilt:

Energieverbrauch/Jahr = 1855 * 58 W * 4680h = 503521200 Wh

= 503521,2 kWh

Bei einem Preis von 0,75 Kronen/kWh ergibt das 377.640,90 Kronen/Jahr.
Gruß
Sverige



Anmeldungsdatum: 11.01.2012
Beiträge: 4
Wohnort: Linköping

Beitrag Sverige Verfasst am: 11. Jan 2012 13:13    Titel: Antworten mit Zitat

Also ich bin davon ausgegangen von folgenden formeln

P=U*I
W=U*I*t
K=k*W

hab es da jetzt auch raus bekommen...
aber kann es denn sein das die röhren mer als die hälfte von der stromrechnung einnemen?
Die ganze rechnung beläuft sich auf ca 550 000 kronen und die Röhren verzehren da ca.375 000....komisch denke ich da die Maschienen sehr gross und 12h täglich laufen (Die Maschinen sind z.B Deckel Maho DMC 80U 5 achslige bohr und fräsmaschiene)
wenn ich dann mal zurück rechne vom rest der rechnung ergibt es sich folgendes im schnitt:
550 000 - 350 000= 200 000

200 000kronen/75öre= 2666 kWh

2666kWh / 4680h =0,569kW

0,569kW *1000= 569W

mann da braucht ja meine Kaffeemaschine mehr...ich pall das nicht?
Sverige



Anmeldungsdatum: 11.01.2012
Beiträge: 4
Wohnort: Linköping

Beitrag Sverige Verfasst am: 11. Jan 2012 13:18    Titel: Antworten mit Zitat

OOOOOh ne tipp fehler
so muss es heissen

550 000 - 350 000= 200 000

200 000kronen/75öre= 26666kWh

26666kWh / 4680h =5,69kW

5,69kW *1000= 5690W

ist das so richtig?
Telefonmann



Anmeldungsdatum: 05.10.2011
Beiträge: 196

Beitrag Telefonmann Verfasst am: 11. Jan 2012 13:42    Titel: Antworten mit Zitat

Hallo Sverige,

Sverige hat Folgendes geschrieben:
200 000kronen/75öre= 26666kWh

Warum rechnest Du nicht mit 0,75 Kronen/kWh???

200 000kronen/0,75kronen/kWh = 266.666,6kWh ! (Faktor 10)

Zitat:
26666kWh / 4680h =5,69kW

mit dem Faktor 10 ergibt das dann 57 kW = 57.000 W, was bereits für einige Maschinen, wie Fräse(n), Drehmaschine(n), Kaffemaschine(n) ausreicht.

Zusätzlich solltest Du auch die Betriebsdauer der Maschinen genauer berechnen. 12h * 365 = 4380h. Laufen die Maschinen jeden Tag?

Gruß
Sverige



Anmeldungsdatum: 11.01.2012
Beiträge: 4
Wohnort: Linköping

Beitrag Sverige Verfasst am: 11. Jan 2012 14:01    Titel: Antworten mit Zitat

Ja sicher scheiss komma LOL Hammer
Danke auf jedenfall das sieht jetzt mehr realistisch aus :-)

Leider geht es nicht genauer zu berechnen da die zeiten unterschiedlich sind tag schicht und spätschicht nicht voll bemant und manchmal wochenende...teilweise sind die Maschienen ja auch nur im eingeschaltetem zustand und manchmal in voller fahrt...also sehr schwer...geht ja auch nur denke ich wenn wir einen strom zähler an jeder Maschiene anbringen :-D

Also so wie es ausssieht ist bei dieser masse an strom und kosten es lohnenswert LED-röhren zu installiern :-)

Danke für die schnelle hilfe
Gruss an alle aus Schweden
Nic
Telefonmann



Anmeldungsdatum: 05.10.2011
Beiträge: 196

Beitrag Telefonmann Verfasst am: 11. Jan 2012 14:34    Titel: Antworten mit Zitat

Sverige hat Folgendes geschrieben:
Danke auf jedenfall das sieht jetzt mehr realistisch aus :-)

Gern geschehen.

Zitat:
Also so wie es ausssieht ist bei dieser masse an strom und kosten es lohnenswert LED-röhren zu installiern :-)

Vermutlich ja. Für exakte Amortisationsrechnungen müsste man aber den genauen Stromverbrauch bei gleicher Leuchtstärke kennen.

Diese Zahlen würde ich vor einer größeren Investition unbedingt beim Hersteller nachfragen.

Bei den Quecksilber-Energiesparlampen für den privaten Bedarf geben hier in Deutschland die Hersteller normalerweise die Stromersparnis bei gleicher Lichtausbeute an. Eine typische Quecksilber-Energiesparlampe braucht bei gleicher Helligkeit z.B. nur rund 20% des elektrischen Stromes einer Glühfadenlampe.

Konkrete Zahlen für den hier geschilderten Fall kenne ich leider nicht.

Trotzdem viel Erfolg.