RegistrierenRegistrieren   LoginLogin   FAQFAQ    SuchenSuchen   
Spannungsabfallberechnung eines Kabels
 
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik
Autor Nachricht
tüftler



Anmeldungsdatum: 25.07.2007
Beiträge: 9
Wohnort: Saarlouis

Beitrag tüftler Verfasst am: 26. Jul 2007 19:30    Titel: Spannungsabfallberechnung eines Kabels Antworten mit Zitat

Hallo!
Eine Aufgabe gelöst, kommt auch schon die Nächste!
Ich hatte es schon selbst versucht,allerdings benötige ich wieder Hilfe.
Für Euch bestimmt mal wieder"kleine Fische".
Also,jetzt die Aufgabe!
Sie betreiben einen 2kW Heizlüfter in einem Partyzelt.Die Versorgung erfolgt über eine 50m Kabeltrommel.Der Widerstand des Verlängerungskabels beträgt 1,2 Ohm.Auf Grund der Leitungslänge fließt der Strom I = 8,3 A.Wie groß ist der Spannungsabfall des Kabels?

Kann mir jemand einen Tipp geben?
tüftler



Anmeldungsdatum: 25.07.2007
Beiträge: 9
Wohnort: Saarlouis

Beitrag tüftler Verfasst am: 26. Jul 2007 19:39    Titel: Antworten mit Zitat

Hallo!
Ich denke nicht,dass die Antwort:9,96 V Spannungsabfall stimmt? Oder?
cst



Anmeldungsdatum: 16.11.2006
Beiträge: 106

Beitrag cst Verfasst am: 26. Jul 2007 20:26    Titel: Antworten mit Zitat

Doch! Thumbs up!
magneto42



Anmeldungsdatum: 24.06.2007
Beiträge: 854

Beitrag magneto42 Verfasst am: 26. Jul 2007 20:28    Titel: Antworten mit Zitat

Hallo tüftler.

Ich würde sagen, das stimmt so.

U = 1,2 Ohm * 8,3 A = 9,96 V
tüftler



Anmeldungsdatum: 25.07.2007
Beiträge: 9
Wohnort: Saarlouis

Beitrag tüftler Verfasst am: 26. Jul 2007 21:29    Titel: Antworten mit Zitat

Hallo!
Danke! Das war dann ja leichter als ich es mir zuerst gedacht habe. Prost