Beitrag wannalearn Verfasst am: 21. Aug 2020 15:15    Titel: Maschengleichungen Antworten mit Zitat

[b]Meine Frage:[/b]
Ich bins wieder mit einer weiteren Frage bezüglich der Elektrotechnik!
Für das angegebene Netzwerk sollen die Maschengleichungen aufgestellt werden. Soweit so gut, die Maschen sind hier schnell bestimmt und die Gleichungen an sich schnell aufgestellt.

[b]Meine Ideen:[/b]
Masche 1: U1q - U1 + U2 - U2q = 0
Masche 2: U2q - U2 + U3 = 0

Laut Lösung sei die Maschengleichung von Masche 1 jedoch U1q - U1 + U2 = 0
Wieso wird die Spannungsquelle U2q in dieser Masche nicht berücksichtigt?



Elektrotechnik.png
 Beschreibung:
 Dateigröße:  10.55 KB
 Angeschaut:  611 mal

Elektrotechnik.png


ML



Anmeldungsdatum: 17.04.2013
Beiträge: 3399

Beitrag ML Verfasst am: 21. Aug 2020 15:58    Titel: Re: Maschengleichungen Antworten mit Zitat

Hallo,

wannalearn hat Folgendes geschrieben:

Laut Lösung sei die Maschengleichung von Masche 1 jedoch U1q - U1 + U2 = 0
Wieso wird die Spannungsquelle U2q in dieser Masche nicht berücksichtigt?

Möglicherweise ist das ein Tippfehler, U2 geschrieben, -U3 gemeint. Man könnte ja auch die äußere Masche nehmen.

Oder es geht dort um eine Teillösung nach dem Überlagerungsprinzip. Dabei berechnet man zunächst, welche Ströme/Spannungen allein durch Uq1 hervorgerufen werden, anschließend, welche Ströme/Spannungen allein durch Uq2 hervorgerufen werden und addiert später beides.


Viele Grüße
Michael
wannalearn



Anmeldungsdatum: 21.08.2020
Beiträge: 16

Beitrag wannalearn Verfasst am: 21. Aug 2020 16:17    Titel: Antworten mit Zitat

Mit U3 macht das ganze definitiv mehr Sinn, das mit dem Überlagerungsprinzip ist allerdings auch eine gute Idee, vielen Dank!