Beitrag Brillant Verfasst am: 11. Nov 2015 18:45    Titel: Durchlauferhitzer heizt nicht Antworten mit Zitat

Hallo,

habe einen neuen Durchlauferhitzer für Wasser "Stiebel Eltron DHB-E 18/21/24 SL"

Der Installateur hat ihn angeschlossen, er heizt nicht. Installateur hat ein Ersatzgerät geholt, es heizt nicht.

Der voherige Durchlauferhitzer war ein hydraulischer.

In der Installationsanleitung steht, der Schutzleiter muss angeschlossen sein. Ich habe den Verdacht, da stimmt was nicht.

Der Spannungsprüfer (Schraubenzieher) zeigt bei allen drei Phasen Spannung an. Merkwürdigerweise wird das Licht aber nicht heller, wenn ich mit der anderen Hand den Schutzleiter berühre. Sollte aber.

Berühre ich mit der anderen Hand die Wasserleitung, wird er etwas heller.

In der Beschreibung von Störungen wird auf eine LED-Diagnoseampel hingewiesen, die vermisse ich.

Frage: Wie aktiviere ich das Gerät?

_________________
Glaubt nicht dem Hörensagen ... oder eingewurzelten Anschauungen, auch nicht den Worten eines verehrten Meisters; sondern was ihr selbst gründlich geprüft und als euch selbst und anderen zum Wohle dienend erkannt habt, das nehmt an. Siddhartha Gautama
isi1



Anmeldungsdatum: 03.09.2006
Beiträge: 2902
Wohnort: München

Beitrag isi1 Verfasst am: 14. Nov 2015 16:55    Titel: Antworten mit Zitat

Für solche Messungen ist der Phasenprüfer (vulgo Lügenstift) nicht geeignet. Du kannst vielleicht mit einem Duspol arbeiten. Im Übrigen hat der Schutzleiter überhaupt keine Bedeutung bei der Heizfunktion. Er kann allenfalls dazu fürhren, dass der RCD (FI-Schalter) rausfliegt.
_________________
Grüße aus München, isi •≡≈ ¹₁₂½√∠∞±∫αβγδεηκλπρσφω ΔΣΦΩ
Brillant



Anmeldungsdatum: 12.02.2013
Beiträge: 1973
Wohnort: Hessen

Beitrag Brillant Verfasst am: 14. Nov 2015 19:54    Titel: Antworten mit Zitat

Der Grund ist inzwischen klar: L1 und L2 waren im Zählerkasten vereint, hatten also das gleiche Potential.

Und ich war der Meinung, ich hätte zwischen den drei Polen am Gerät je 400 V gemessen. Muss mir wohl was durchgerutscht sein.

_________________
Glaubt nicht dem Hörensagen ... oder eingewurzelten Anschauungen, auch nicht den Worten eines verehrten Meisters; sondern was ihr selbst gründlich geprüft und als euch selbst und anderen zum Wohle dienend erkannt habt, das nehmt an. Siddhartha Gautama