Autor |
Nachricht |
Maschinist Gast
|
Maschinist Verfasst am: 20. Mai 2005 04:32 Titel: Leistungsübertrag eines Wärmetauschers |
|
|
Ich habe Wasser mit einer Temperatur von 20Grad und 50m3/h zur Verfügung. Über einen Wärmetauscher möcht ich Wasser kühlen, dieses hat min30Grad und max38Grad bei 10m3/h. Wieviel kW/h kann übertragen werden?
MfG Kay und schönen Dank |
|
|
dachdecker2 Administrator
Anmeldungsdatum: 15.06.2004 Beiträge: 1174 Wohnort: Zeppelinheim / Hessen
|
dachdecker2 Verfasst am: 21. Mai 2005 15:08 Titel: |
|
|
Welche Endtemperatur du erreichst, hängt nicht nur von den Mediendaten, sondern auch vom Wärmetauscher ab. Ein Gleichstromwärmetauscher ist dabei bestenfalls in der Lage, die Temperatur zu erreichen, die sich beim Mischen einstellen würde. Ein Gegenstromwärmetauscher kann bestenfalls die Eintrittstemperatur des 2. Mediums erreichen. Du musst sinnvollerweise also noch den Typ des Wärmetauschers rausbekommen, und die daten dazu (Tauscherfläche und Wärmeübergangswiderstand).
Ich seh mal zu, dass ich die nötigen Formeln auftreibe...
Den "leeren" Post lösch ich mal eben. Man postet nicht ausschließlich ein Zitat, dass den letzten Post enthält... das hilft nicht wieter.
EDIT: ich seh grad, dass die Frage etwas anders lautete...
Wieviel Energie du pro Zeit mit dem Wärmetauscher übertragen kannst, hängt vom Wärmetauschertyp (und seinen o. g. Eigenschaften) und vom Temperaturunerschied (der von der Stelle im Wärmetauscher abhängt) ab. Du musst sozusagen (Temperaturunterschied / Wärmeübergangswiderstand) über die ganze Wärmetauscherfläche integrieren. _________________ Gruß, dachdecker2
http://rettedeinefreiheit.de |
|
|
Maschinist Gast
|
Maschinist Verfasst am: 23. Mai 2005 21:49 Titel: |
|
|
dachdecker2 hat Folgendes geschrieben: | Welche Endtemperatur du erreichst, hängt nicht nur von den Mediendaten, sondern auch vom Wärmetauscher ab. Ein Gleichstromwärmetauscher ist dabei bestenfalls in der Lage, die Temperatur zu erreichen, die sich beim Mischen einstellen würde. Ein Gegenstromwärmetauscher kann bestenfalls die Eintrittstemperatur des 2. Mediums erreichen. Du musst sinnvollerweise also noch den Typ des Wärmetauschers rausbekommen, und die daten dazu (Tauscherfläche und Wärmeübergangswiderstand).
Ich seh mal zu, dass ich die nötigen Formeln auftreibe...
Den "leeren" Post lösch ich mal eben. Man postet nicht ausschließlich ein Zitat, dass den letzten Post enthält... das hilft nicht wieter.
EDIT: ich seh grad, dass die Frage etwas anders lautete...
Wieviel Energie du pro Zeit mit dem Wärmetauscher übertragen kannst, hängt vom Wärmetauschertyp (und seinen o. g. Eigenschaften) und vom Temperaturunerschied (der von der Stelle im Wärmetauscher abhängt) ab. Du musst sozusagen (Temperaturunterschied / Wärmeübergangswiderstand) über die ganze Wärmetauscherfläche integrieren. |
|
|
|
|
|