Beitrag jenny93 Verfasst am: 27. Feb 2013 20:56    Titel: Wechselstrom addieren Antworten mit Zitat

Meine Frage:
Hallo:)

Eine kurze, aber wichtige Frage:

Ich habe zwei parallel Stromquellen Iq1=3A und Iq2=7,2A
sowie phi1=20 Grad und phi2=100 Grad.



Meine Ideen:
Mh, wie kann ich die addieren?

Bei Gleichstrom kann ich diese ja einfach addieren. Wie geht es hier?

Es soll

Vielleicht kann mir wer einen netten Hinweis geben smile
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 27. Feb 2013 21:15    Titel: Antworten mit Zitat

jenny93 hat Folgendes geschrieben:
Mh, wie kann ich die addieren?


Entweder getrennte Berechnung von Betrag und Phasenlage per Kosinussatz und Winkelbeziehung





oder mit Hilfe der komplexen Rechnung



Umwandlung von exponentieller in kartesische Darstellung



Realteile addieren, Imaginärteile addieren, von karteischer in exponetielle Form zurückwandeln.
jenny93



Anmeldungsdatum: 25.02.2013
Beiträge: 70

Beitrag jenny93 Verfasst am: 28. Feb 2013 11:02    Titel: Antworten mit Zitat

vielen dank Mit Zunge

jetzt hab ich noch was in der rechnung gesehen:

es wird immer 180 Grad bei der Berechnung der Quellen-Leistungen (Wirkleistungen, Scheinleistung, Blindleistung) addiert.

Hab leider keine Ahnung warum das so ist :/




....

komme mit deiner rechnung aber auf was anderes:


Zuletzt bearbeitet von jenny93 am 28. Feb 2013 11:19, insgesamt einmal bearbeitet
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 28. Feb 2013 11:06    Titel: Antworten mit Zitat

An den Quellen haben Strom und Spannung im Allgemeinen entgegengesetzte Richtung. Ein Minus ist in der komplexen Ebene dasselbe wie 180°.
jenny93



Anmeldungsdatum: 25.02.2013
Beiträge: 70

Beitrag jenny93 Verfasst am: 28. Feb 2013 11:21    Titel: Antworten mit Zitat

achso deshalb. also nur wenn ich zb strom aus der spannung oder umgekehrt berechne mache ich das dann so smile
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 28. Feb 2013 11:28    Titel: Antworten mit Zitat

Nee, sondern nur, wie Du selber geschrieben hast, wenn Du die Quellenleistung aus Quellenspannung und Quellenstrom bestimmst.
jenny93



Anmeldungsdatum: 25.02.2013
Beiträge: 70

Beitrag jenny93 Verfasst am: 28. Feb 2013 11:43    Titel: Antworten mit Zitat

ja so meinte ich das, sry smile und wirklich nur bei quellenleistungen

wenn ich den komplexen widerstand z berechne

die 90° sind ja wegen arccos(0)=90°

Aber beim komplexen Widerstand der Kapazitäten war das -90°

Eigentlich ist es dort doch auch arccos(0)=90°

grübelnd smile
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 28. Feb 2013 11:47    Titel: Antworten mit Zitat