Beitrag Belimo2011 Verfasst am: 21. Okt 2011 09:46    Titel: Temperaturregelung über zwei Heizer Antworten mit Zitat

Hallo,
es geht um folgendes:

Über einen Zuluftkanal wird Außenluft von sagen wir T1=15°C und einer gewissen relativen Feuchte angesaugt.
Diese soll über zwei in Reihe geschalteten Heizer auf sagen wir T2=80°C gebracht werden.

Mich würde interessieren über welchen Weg ich dieses Problem am besten lösen kann, wenn ich weiß, dass jeder der beiden Heizer eine Leistung von 0...15kW hat und man diese mit einer Spannung von 0...10mV ansteuert?

Mir ist nicht ganz klar, wie ich die beiden Heizer betrachten soll. Es soll nicht einer volle Leistung bringen und der andere nur ein Teil. Beide sollten in etwa die gleiche Leistung besitzen um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
magician4



Anmeldungsdatum: 03.06.2010
Beiträge: 914

Beitrag magician4 Verfasst am: 21. Okt 2011 21:47    Titel: Antworten mit Zitat

wenn du mal in nullter naeherung davon ausgehst, dass du weder durch das ansaugen / die passage durch die heizelemente druckabfall / eintrag von wellenleistung in die luft o.ae. zu verzeichnen hast, und weiterhin der wasseranteil in form von luftfeuchte vernachlaesigbar klein ist (bei T=15°C hinreichend gut gegeben), dann kannst du in diesem temperaturintervall mit einer hinreichend linearen waermekapazitaet der luft von cp = 1,3 kJ/m³K rechnen.
fuer = 65 K waeren das somit 84.5 kJ/m³

bei einer foerderleistung von x m³ pro stunde ist mithin eine leistung von
x* 84.5 kJ/h = x * 84.5 kJ/3600 s = ~ x * 23.5 W anzulegen

da diese bei beiden heizungen gleichmaessig aufgebracht werden soll, muss jede heizung x/2 * 23.5 W bringen

wenn 10 mV max-ansteuerspannung 15 kW entsprechen hast du damit eine maximale beheizungsmoeglichkeit von ~ 1276.6 m³ foerderleistung pro stunde, resp. musst pro tatsaechlich zu foerderndem kubikmeter stunden-foerderleistung halt mit 0.0078333... mV jeden deiner heizer ansteuern

gruss

ingo
Belimo2011



Anmeldungsdatum: 21.10.2011
Beiträge: 3

Beitrag Belimo2011 Verfasst am: 22. Okt 2011 10:37    Titel: Antworten mit Zitat

danke für die tipps!
werd mir das mal alles durchdenken!
schönes wochenende!
Belimo2011



Anmeldungsdatum: 21.10.2011
Beiträge: 3

Beitrag Belimo2011 Verfasst am: 26. Okt 2011 13:35    Titel: Antworten mit Zitat

eine Frage hätte ich leider noch dazu.
Unzwar bei der Bestimmung der maximalen Beheizmöglichkeit [m³/h]

Diese ergibt sich ja aus dem Quotienten der max.Leistung und
der Leistung, die für einen m³ Luft aufgebracht werden muss.

also .V= Qmax [W] / P [W]
(.V=erste Ableitung)

wie kommt denn bei dieser Rechnung meine Einheit m³/h wieder ins Spiel,
wenn .V ja der Luftvolumenstrom [m³/h] ist?