Meine Frage:
Hallo, ich verstehe diese Aufgabe nicht wirklich und weiß nicht wie ich sie anfangen soll. Kann mir wer Tipps geben?
Es sind Steckdosen im Bad über ne 16A Sicherung abgesichert. Es gibt 2 Schutzmechanismen: einmal wenn mehr als 16A über eine längere Zeit fließen und ein Kurzschlussmechanismus, der abschaltet wenn mehr als 5 x 16A fließen. Ein Fön hat 2200 W, eine Steckdose 230 V.
a) Wie viele Föne können gleichzeitig und ohne Probleme laufen?
b) Ab wie vielen Fönen springt die Sicherung sofort raus?
Könnt ihr mir sagen, wie ich anfangen soll? Danke
Meine Ideen:
Muss ich den Widerstand R= U/I ausrechnen oder so?? :/ |
|
|
Steffen Bühler Moderator
Anmeldungsdatum: 13.01.2012 Beiträge: 7241
|
Steffen Bühler Verfasst am: 13. Dez 2016 16:53 Titel: |
|
|
Hier hilft P=UI besser. Wieviel Strom fließt durch einen Fön?
Viele Grüße
Steffen |
|
|
MatheFail Gast
|
MatheFail Verfasst am: 13. Dez 2016 16:59 Titel: |
|
|
Dann : 230V*16A = 3680W.
was müsste ich denn jetzt damit machen? |
|
|
Steffen Bühler Moderator
Anmeldungsdatum: 13.01.2012 Beiträge: 7241
|
Steffen Bühler Verfasst am: 13. Dez 2016 17:22 Titel: |
|
|
Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Du hast die Leistung eines Föns und die Spannung, an der er hängt. Wieviel Strom fließt durch einen Fön? |
|
|
MatheFail Gast
|
MatheFail Verfasst am: 13. Dez 2016 19:19 Titel: |
|
|
Woher weiß man dennn wie viel Strom durch den Fön fließt??? |
|
|
MatheFail Gast
|
MatheFail Verfasst am: 13. Dez 2016 19:26 Titel: |
|
|
Also ich hab jetzt:
I= P/U
= 9,565A
aber wie muss ich jetzt weiter machen?? |
|
|
Steffen Bühler Moderator
Anmeldungsdatum: 13.01.2012 Beiträge: 7241
|
Steffen Bühler Verfasst am: 13. Dez 2016 20:26 Titel: |
|
|
Gut.
Wieviel Föns können also gleichzeitig laufen, bevor die 16-A-Sicherung fliegt?
Und bei wieviel Föns spricht der 5*16-A-Schutz an?
Einfach zusammenzählen. |
|
|
MatheFail Gast
|
MatheFail Verfasst am: 13. Dez 2016 20:44 Titel: |
|
|
also 1 Fön bis die 16A Sicherung abschaltet
und 8 Föne bis die 5x16A abschaltet
weil 8 x 9,565 A = 76,52 Ampere
ist das richitg ? |
|
|
ML
Anmeldungsdatum: 17.04.2013 Beiträge: 3388
|
ML Verfasst am: 13. Dez 2016 21:00 Titel: |
|
|
Hallo,
1 Fön: I < 16 A ==> Sicherung löst nicht aus
2-8 Föne: 16A<I<80 A ==> Sicherung löst nach einer Weile aus
9 Föne: I > 80 A ==> Sicherung löst sofort aus
Hier siehst Du ein Beispiel für die Kennlinie eines Leitungsschutzschalters. Daran kannst Du ablesen, was "nach einer Weile" heißt.
Die üblichen Leitungsschutzschalter im Haus haben die Charakteristik B.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeit-Strom-Kennlinie#/media/File:Standard-Ausl%C3%B6sekennlinie.svg
Viele Grüße
Michael |
|
|
MatheFail Gast
|
MatheFail Verfasst am: 13. Dez 2016 21:21 Titel: |
|
|
Danke!
lg |
|
|
ballschwein Gast
|
ballschwein Verfasst am: 14. Jun 2017 12:19 Titel: Zusatzfrage |
|
|
Ich habe die gleiche Aufgabe, nur dass die Volt nicht gegeben sind. Kann man das dann voraussetzten oder muss man dann anders rechnen? |
|
|
Steffen Bühler Moderator
Anmeldungsdatum: 13.01.2012 Beiträge: 7241
|
Steffen Bühler Verfasst am: 14. Jun 2017 12:34 Titel: |
|
|
Da muss man 230 Volt voraussetzen. Wie im richtigen Leben.
Viele Grüße
Steffen |
|
|
|