Rges=R1+(R3*R4,5/(R3+R4+R5))+R2
so meinte ich das eigentlich (reihe, parallel, reihe)
Tigger



Anmeldungsdatum: 23.03.2014
Beiträge: 6

Beitrag Tigger Verfasst am: 23. März 2014 15:36    Titel: Re: Widerstandsnetzwerk Stromberechnung Antworten mit Zitat

Tigger hat Folgendes geschrieben:
Meine Frage:
Hallo zusammen,

komme bei einer Aufgabe absout nicht weiter. Wäre super wenn mir da einer helfen könnte.
Schonmal vielen Dank im vorraus smile

Meine Ideen:
Mein Ansatz bisher: Gesamtwiderstand berechnet Rges=R1(R2*R4,5/(R3+R4+R5))+R2 ich kam da auf 1753,69 Ohm.
Dadurch kann man dann ja I1 berechnen (habe ich 6,84 mA raus)
Dann U(R1) berechnen, kam ich auf 2,6 V.
Ab da komme ich nicht weiter. Bräuchte n Ansatz wie ich den nächsten Wert bekomme.



widerstandsnetzwerk.png
 Beschreibung:

Download
 Dateiname:  widerstandsnetzwerk.png
 Dateigröße:  13.35 KB
 Heruntergeladen:  409 mal

Tigger



Anmeldungsdatum: 23.03.2014
Beiträge: 6

Beitrag Tigger Verfasst am: 23. März 2014 15:43    Titel: Antworten mit Zitat

so jetzt hab ichs aber :D sorry wenns was groß ist ...
wäre super wenn mir einer sagen kann obs soweit richtig gerechnet ist und wie es weiter geht :)
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 23. März 2014 16:13    Titel: Antworten mit Zitat

Auf dieselbe Weise, wie Du UR1 berechnet hat, kannst Du auch UR2 berechnen (Vorzeichen beachten!) und die Spannung U2 über der Parallelschaltung, deren Widerstand Du ja kennst. Dann bestimmst du nach ohmschem Gesetz den Strom I3 und damit wiederum die Spannungen U4 und U5. Ob Du richtig gerechnet hast, kannst Du durch Vergleich mit dem gemessenen Spannungswert an R5 feststellen.

Du kannst allerdings auch auf die Berechnung der Ströme verzichten, denn nach denen ist laut Aufgabenstellung gar nicht gefragt. Stattdessen bestimmst Du alle Spannungen mit Hilfe der Spannungsteilerregel.
Tigger



Anmeldungsdatum: 23.03.2014
Beiträge: 6

Beitrag Tigger Verfasst am: 23. März 2014 17:03    Titel: Antworten mit Zitat

vielen dank schonmal für die Antwort :)
kann ich dann unten bei U(R2) auch einfach die Gesamtstromstärke nehmen?
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 23. März 2014 19:00    Titel: Antworten mit Zitat

Tigger hat Folgendes geschrieben:
vielen dank schonmal für die Antwort :)
kann ich dann unten bei U(R2) auch einfach die Gesamtstromstärke nehmen?


Ja, warum denn nicht. In einem Zweig (hier dem Zweig mit der Spannungsquelle) ist der Strom überall derselbe, wie Du leicht per Knotenpunktsatz nachweisen kannst. Das ist genauso wie im ganz rechten Zweig (mit R4 und R5); da ist der Strom auch überall derselbe.

Aber warum willst Du überhaupt Ströme berechnen. Die sind doch gar nicht gefragt.
Tigger



Anmeldungsdatum: 23.03.2014
Beiträge: 6

Beitrag Tigger Verfasst am: 23. März 2014 19:08    Titel: Antworten mit Zitat

doch doch hab da drunter noch ne tabelle wo ich die werte eintragen muss und da stehen auch die ströme aber habs dann jetzt tatsächlich geschafft :thumb: aber vielen vielen dank dir du hast mir echt super geholfen :)