RegistrierenRegistrieren   LoginLogin   FAQFAQ    SuchenSuchen   
Widerstand einer Kabelisolierung
 
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik
Autor Nachricht
manuel459



Anmeldungsdatum: 11.10.2016
Beiträge: 263

Beitrag manuel459 Verfasst am: 13. Apr 2017 13:24    Titel: Widerstand einer Kabelisolierung Antworten mit Zitat

Hey Leute,

habe hier nur bedenken bei meinem Ansatz:

Ein Kabel mit innerem Kupferkabel (r1) und äußerer Kupferummantelung (r2) hat dazwischen eine "Isolierung" mit spezifischem Widerstand rho.
Gesucht ist der Gesamtwiderstand wenn das Kabel 1m Lang ist.

Ich hätte hier einfach die ganzen "einzelwiderstände" also rho*r/A(r) mit A=Zylindermantelfläche bei Radius r über r aufintegriert zwischen r1 und r2

Quasi als Serienschaltung der Widerstände

Darf ich das so machen?

Danke und LG
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 13. Apr 2017 13:56    Titel: Antworten mit Zitat

manuel459 hat Folgendes geschrieben:
"einzelwiderstände" also rho*r/A(r)


Nein, der infinitesimal kleine "Einzelwiderstand" an der Stelle r ist

manuel459



Anmeldungsdatum: 11.10.2016
Beiträge: 263

Beitrag manuel459 Verfasst am: 13. Apr 2017 15:03    Titel: Antworten mit Zitat

GvC hat Folgendes geschrieben:
manuel459 hat Folgendes geschrieben:
"einzelwiderstände" also rho*r/A(r)


Nein, der infinitesimal kleine "Einzelwiderstand" an der Stelle r ist



genau das meinte ich (sollte an meiner korrekten Schreibweise arbeiten).

Und dies integriere ich dann von r1 bis r2.

richtig so?
GvC



Anmeldungsdatum: 07.05.2009
Beiträge: 14861

Beitrag GvC Verfasst am: 13. Apr 2017 15:23    Titel: Antworten mit Zitat

manuel459 hat Folgendes geschrieben:
richtig so?


Ja. Ergebnis?
manuel459



Anmeldungsdatum: 11.10.2016
Beiträge: 263

Beitrag manuel459 Verfasst am: 14. Apr 2017 14:09    Titel: Antworten mit Zitat


smile