Außenhydrant Verfasst am: 01. Okt 2015 19:04 Titel: Pitotstaurohr, Fließdruckmessung |
|
|
Meine Frage:
Fließdruckmessung:
An einem Überflurhydranten mit 2 B Kupplungen wurde folgende Messung durchgeführt:
An einem B Anschluss wurde ein Manometer angeschlossen, um den statischen Druck zu messen. Am zweiten wurde ein Stück Rohr mit einem Innendurchmesser von 50mm, Länge ca. 30cm angeschlossen. Dann wurde der Hydrant vollkommen aufgedreht und mit einem Pitotrohr der (Staudruck(?)) gemessen.
Die Meßergebnisse sind folgende:
Erstes Manometer 10,2bar
Manometer auf dem Pitotrohr : 3,0bar
Meine Ideen:
Der Prüfer meinte nun, dass der Fließdruck des Wassers viel zu hoch sei.
Das verstehe ich nicht ganz, da für die Meesung mit dem Pitotrohr ja gilt
Pstatisch + Pdynamisch = PStaudruck, wenn jetzt der statische Druck 10,1 bar beträgt und am Pitotrohr 3,0bar gemessen werden, dann wäre der dynamische Druck ja negativ. Hä?!
Vielen Dank im voraus schnonmal für die Erklärungen |
|
|
rg2 Gast
|
rg2 Verfasst am: 01. Okt 2015 21:16 Titel: Re: Pitotstaurohr, Fließdruckmessung |
|
|
Vermutung
Wenn kein Wasser fließt ist Pdynamisch Null
10,2bar + 0 = 10,2bar
Wenn Wasser fließt ist Pdynamisch 7,2bar
3bar +7,2bar = 10,2bar |
|
|
|
|